Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SUA5000RMI5U 6 индикаторов»

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Всем привет. Выскакивает злосчастный глюк на apc, когда 6 внутренних индикаторов сигнализируют о неисправности. APC 5 квт 4 года, батареи (8 шт х 17Ач) живые. После включения на момент самотеста выскакивает ошибка( 6 индикаторов). Убираешь самотест после включения работает нормально. Переношу в другую комнату выскакивает сразу ошибка. APCfix ругается на Relay fault in Trim or Boost.

Почитал форумы рекомендации в основном поменять RY1 и RY2. Я их проверил они исправны. RY5 нету. Емкости пока не проверял. Просмотрел плату, ничего не нашел.
Фото платы
[/list]
Может кто сталкивался с таким, просто очень проблематично снимать/ставить плату.
18:32 17-02-2014   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Реле проверяли тестером ? попробуйте "методом замены".... Давным давно народ пытался городить тестеры для реле с нагрузкой, ибо при обычном +12В(+24) - они вроде как переключались, а вот с подключенной нагрузкой начинали дурить..
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
19:14 17-02-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

homeless, Спасибо, заменю. Кстати забыл сказать что на холодную не запускается. Слышен щелчок реле но ничего не происходит. Нажимаю на 0 отпускает.
20:51 17-02-2014   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Случяем не это:
APC SUA3000RMI2U MAIN BOARD 640-0799H_REV08
При включении мигают шесть средних светодиодов.
Неисправность вызвана перемычкой запаянной вместо RY6, выпаять перемычку, зачистить, хорошо облудить и запаять на место. (дефект типовой).
10:51 18-02-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

MAIN BOARD 640-0800G_REV087
Алексей.Л, у меня стоят RY1,RY2,RY3 24VDC/40A/277VAC. RY4,RY6 24VDC/20A/250VAC. Все нормальные. По совету homeless, заменю все. Еще поменяю кондеры С35, С146, С147 (16В22Мкф) возле IC9.
11:28 18-02-2014   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

pro100dimas :
на холодную не запускается.

Кнопочку подольше подержите. Как запищит - отпускайте.
07:07 19-02-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

dan_ko, Спасибо, все запустилось.
Алексей.Л, Зажался покупать новые релюшки, решил поменять местами. И да ! Заработал! Прошел тест! Как поменяю на новые отпишусь.
11:48 19-02-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

pro100dimas :
Зажался покупать новые релюшки, решил поменять местами.

в принципе можно вскрыть и зачистить, но хватит не надолго.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:13 19-02-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Можно ли вместо реле RY1,RY2,RY3 24VDC/40A/277VAC. RY4,RY6 24VDC/20A/250VAC. Поставить 28VDC/30A/240VAC? В два крупных магазина заходил у них только до 30А.
11:32 20-02-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

не покатит.
1- напряжение включения на 28В, выше на 4В.
2- ток на 10А меньше, обгорят быстро.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:14 20-02-2014   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SUA5000RMI5U 6 индикаторов»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group