Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SUA5000RMI5U 6 индикаторов»
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Всем привет. Выскакивает злосчастный глюк на apc, когда 6 внутренних индикаторов сигнализируют о неисправности. APC 5 квт 4 года, батареи (8 шт х 17Ач) живые. После включения на момент самотеста выскакивает ошибка( 6 индикаторов). Убираешь самотест после включения работает нормально. Переношу в другую комнату выскакивает сразу ошибка. APCfix ругается на Relay fault in Trim or Boost.
Почитал форумы рекомендации в основном поменять RY1 и RY2. Я их проверил они исправны. RY5 нету. Емкости пока не проверял. Просмотрел плату, ничего не нашел.
Фото платы
[/list]
Может кто сталкивался с таким, просто очень проблематично снимать/ставить плату.
|
18:32 17-02-2014
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Реле проверяли тестером ? попробуйте "методом замены".... Давным давно народ пытался городить тестеры для реле с нагрузкой, ибо при обычном +12В(+24) - они вроде как переключались, а вот с подключенной нагрузкой начинали дурить..
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
19:14 17-02-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
homeless, Спасибо, заменю. Кстати забыл сказать что на холодную не запускается. Слышен щелчок реле но ничего не происходит. Нажимаю на 0 отпускает.
|
20:51 17-02-2014
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Случяем не это:
APC SUA3000RMI2U MAIN BOARD 640-0799H_REV08
При включении мигают шесть средних светодиодов.
Неисправность вызвана перемычкой запаянной вместо RY6, выпаять перемычку, зачистить, хорошо облудить и запаять на место. (дефект типовой).
|
10:51 18-02-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
MAIN BOARD 640-0800G_REV087
Алексей.Л, у меня стоят RY1,RY2,RY3 24VDC/40A/277VAC. RY4,RY6 24VDC/20A/250VAC. Все нормальные. По совету homeless, заменю все. Еще поменяю кондеры С35, С146, С147 (16В22Мкф) возле IC9.
|
11:28 18-02-2014
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
pro100dimas : |
на холодную не запускается. |
Кнопочку подольше подержите. Как запищит - отпускайте.
|
07:07 19-02-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
dan_ko, Спасибо, все запустилось.
Алексей.Л, Зажался покупать новые релюшки, решил поменять местами. И да ! Заработал! Прошел тест! Как поменяю на новые отпишусь.
|
11:48 19-02-2014
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
pro100dimas : |
Зажался покупать новые релюшки, решил поменять местами. |
в принципе можно вскрыть и зачистить, но хватит не надолго.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:13 19-02-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Можно ли вместо реле RY1,RY2,RY3 24VDC/40A/277VAC. RY4,RY6 24VDC/20A/250VAC. Поставить 28VDC/30A/240VAC? В два крупных магазина заходил у них только до 30А.
|
11:32 20-02-2014
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
не покатит.
1- напряжение включения на 28В, выше на 4В.
2- ток на 10А меньше, обгорят быстро.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:14 20-02-2014
|
|
|