Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, с чего начать.
Устройство APC BACK-UPS RS 1500VA (2002 года выпуска), аккумуляторы требовали замены уже несколько лет, но держали нагрузку пару минут, мне этого хватало. Недавно ИБП совсем отключил нагрузку и было решено заменить аккумуляторы. В устройстве был родной комплект, под наклейкой APC были CSB HR1234W. Купил точно такие же. После установки ИБП включился и начал работать от аккумуляторов. При этом несколько раз в минуту переключается в нормальный режим "от сети" и тут же снова на аккумуляторы. Визуально все конденсаторы на плате не вздутые, видимых повреждений нет, всё довольно чисто.
Возможно, такие симптомы характерны для этого устройства и уже есть список, куда смотреть в первую очередь? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
|
14:17 24-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Допустим в Правила.
|
17:58 24-08-2013
|
|
|
vitvit
Сообщений: 3 Регистрация: 24.08.2013
|
МИА : |
Допустим в Правила. |
В соответствии с пунктом 5 Правил я пытался найти похожую проблему и не нашел. Поэтому, задал вопрос в соответствии с пунктом 6 Правил, т.е. максимально подробно всё рассказал. Если я чего-то нарушил, укажите мне пожалуйста на это и я постараюсь больше так не делать, или исправить свой топик.
|
18:17 24-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
На "плач" целых два предложения,а пару слов что читал-искал - ни гу-гу. Искать нужно не только точно по своей модели,но и аналогичные. Релюхи смотрел на обгорание контактов? Хотя бы главную=bypass. "визуально смотреть " электролиты... что тебя читать-тоже по-человечески написано. Электролиты или проверяй как положено или меняй. 10!!!лет.
|
19:27 24-08-2013
|
|
|
vitvit
Сообщений: 3 Регистрация: 24.08.2013
|
Да какой плач, просто не знаю ваших порядков тут, вот и объяснил, как мог
Аналогичные темы читал, искал по запросу APC Back-UPS RS, свой случай не нашел.
Начну с релюшек. Там их три штуки. Выпаивать и расковыривать все, или с какой лучше начать?
2шт - 812H-1C-C
1шт - 68-24-2CE
Про электролиты понял, спасибо. Но опять вопрос, менять все подряд, или какие-то можно не трогать? Просто есть smd электролиты, а есть большие (560мкф, 28мкф и т.п.)
Да, забыл сказать, паяльник в руках держу уверенно, но я не специалист, так что не обижайтесь, если немного туплю
|
18:14 25-08-2013
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Примерно так
APC Back-UPS RS 800 BR800I MAIN BOARD 640-0189E-Z
Пришёл в ремонт с вздутыми АКБ, после замены, включается, переходит на работу от АКБ, а когда пытается переключиться на работу от сети, кратковременно загорается светодиод On Line, клацает реле, и опять возвращается на работу от АКБ, и так по кругу пока не выключишь.
2 – Не видит сеть, работает только от АКБ.
Замена C15;C25;C27;C40;C56;C60;C71 22µF 16V и С57 10µF 35V, устраняет дефект.
|
09:30 26-08-2013
|
|
|
Alexandr_Pol
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 184 Регистрация: 08.03.2007
|
vitvit : |
Выпаивать и расковыривать все, или с какой лучше начать? |
Можно не выпаивая. Тестером мерять сопротивление НЗ контактов, затем кормить реле от внешнего источника 12 В (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!) и мерять сопротивление замкнувшихся контактов. В норме переходное сопротивление - 100 - 200 миллиом. Если память не изменяет.
|
13:00 26-08-2013
|
|
|
rodion-v
Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2016
|
APC BR1500I (Back-UPS RS 1500) с теми же симптомами. В течение нескольких недель периодически спонтанно переключался на батареи и обратно на 220 и так по циклу, потом все приходило в норму. Поведение непосредственно перед ремонтом - включается, тестирует батареи, пробует переключиться на 220 и сразу же возвращается на батареи. Плата 640-0253F
Виновник найден - C41 на 16В 22 мкФ в обвязке LM358, сразу после его замены упс заработал от сети в нормальном режиме.
|
16:30 30-11-2016
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
на rs-br кондеры я литы в чистую меняю ибо апс и г кондеры.
|