Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC BACK-UPS RS 1500VA постоянное переключение»

vitvit



Сообщений:
3
Регистрация:
24.08.2013

Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, с чего начать.
Устройство APC BACK-UPS RS 1500VA (2002 года выпуска), аккумуляторы требовали замены уже несколько лет, но держали нагрузку пару минут, мне этого хватало. Недавно ИБП совсем отключил нагрузку и было решено заменить аккумуляторы. В устройстве был родной комплект, под наклейкой APC были CSB HR1234W. Купил точно такие же. После установки ИБП включился и начал работать от аккумуляторов. При этом несколько раз в минуту переключается в нормальный режим "от сети" и тут же снова на аккумуляторы. Визуально все конденсаторы на плате не вздутые, видимых повреждений нет, всё довольно чисто.
Возможно, такие симптомы характерны для этого устройства и уже есть список, куда смотреть в первую очередь? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
14:17 24-08-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Допустим в Правила.
17:58 24-08-2013   

vitvit



Сообщений:
3
Регистрация:
24.08.2013

МИА :
Допустим в Правила.

В соответствии с пунктом 5 Правил я пытался найти похожую проблему и не нашел. Поэтому, задал вопрос в соответствии с пунктом 6 Правил, т.е. максимально подробно всё рассказал. Если я чего-то нарушил, укажите мне пожалуйста на это и я постараюсь больше так не делать, или исправить свой топик.
18:17 24-08-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
На "плач" целых два предложения,а пару слов что читал-искал - ни гу-гу. Искать нужно не только точно по своей модели,но и аналогичные. Релюхи смотрел на обгорание контактов? Хотя бы главную=bypass. "визуально смотреть " электролиты... что тебя читать-тоже по-человечески написано. :gigi: Электролиты или проверяй как положено или меняй. 10!!!лет.
19:27 24-08-2013   

vitvit



Сообщений:
3
Регистрация:
24.08.2013

Да какой плач, просто не знаю ваших порядков тут, вот и объяснил, как мог
Аналогичные темы читал, искал по запросу APC Back-UPS RS, свой случай не нашел.
Начну с релюшек. Там их три штуки. Выпаивать и расковыривать все, или с какой лучше начать?
2шт - 812H-1C-C
1шт - 68-24-2CE

Про электролиты понял, спасибо. Но опять вопрос, менять все подряд, или какие-то можно не трогать? Просто есть smd электролиты, а есть большие (560мкф, 28мкф и т.п.)

Да, забыл сказать, паяльник в руках держу уверенно, но я не специалист, так что не обижайтесь, если немного туплю :)
18:14 25-08-2013   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Примерно так
APC Back-UPS RS 800 BR800I MAIN BOARD 640-0189E-Z
Пришёл в ремонт с вздутыми АКБ, после замены, включается, переходит на работу от АКБ, а когда пытается переключиться на работу от сети, кратковременно загорается светодиод On Line, клацает реле, и опять возвращается на работу от АКБ, и так по кругу пока не выключишь.
2 – Не видит сеть, работает только от АКБ.
Замена C15;C25;C27;C40;C56;C60;C71 22µF 16V и С57 10µF 35V, устраняет дефект.
09:30 26-08-2013   

Alexandr_Pol
*****

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
184
Регистрация:
08.03.2007

vitvit :
Выпаивать и расковыривать все, или с какой лучше начать?

Можно не выпаивая. Тестером мерять сопротивление НЗ контактов, затем кормить реле от внешнего источника 12 В (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!) и мерять сопротивление замкнувшихся контактов. В норме переходное сопротивление - 100 - 200 миллиом. Если память не изменяет.
13:00 26-08-2013   

rodion-v



Сообщений:
1
Регистрация:
30.11.2016

APC BR1500I (Back-UPS RS 1500) с теми же симптомами. В течение нескольких недель периодически спонтанно переключался на батареи и обратно на 220 и так по циклу, потом все приходило в норму. Поведение непосредственно перед ремонтом - включается, тестирует батареи, пробует переключиться на 220 и сразу же возвращается на батареи. Плата 640-0253F
Виновник найден - C41 на 16В 22 мкФ в обвязке LM358, сразу после его замены упс заработал от сети в нормальном режиме.
16:30 30-11-2016   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

на rs-br кондеры я литы в чистую меняю ибо апс и г кондеры.
20:56 17-01-2017   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC BACK-UPS RS 1500VA постоянное переключение»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group