Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS IPPON SW1500 сигналит о неиспр батарее.»
|
|
natuk
Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012
|
Добрый день всем!
Проблемка состоит в следующем: При включении от сети ,не тестируясь сигналит о неисправной батарее.
Батарея жива , напряжение показывает 53 вольта. при запуске от батареи тестируется и входит в нормальный режим от батареи. Подскажите,может кто сталкивался с такой хитростью иппона? куда копать? реле все разбирал, контакты зачистил . RY8 пришлось заменить. сильно обгоревшие. Но проблема осталась...
|
18:23 22-10-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Сколько батарей?? Каждую проверял?? Ниже в темах описано как!!! :
Последний раз редактировалось: МИА (10:18 23-10-2012), всего редактировалось 1 раз |
06:01 23-10-2012
|
|
|
natuk
Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012
|
Проверю ещё конечно по отдельности, но ведь от самой батареи запускается...
|
08:13 23-10-2012
|
|
|
natuk
Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012
|
вопрос решён неисправность закралась в имп блок питания. а если точнее-то в шим контроллер UC3842BN.
Всем удачи)
|
13:17 23-10-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Это наверняка -зарядное устр-во.
|
19:44 23-10-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
хм. Может дело было в прошивке?
|
22:44 07-11-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Хорошо отпраздновал?
|
04:47 08-11-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
да было дело.
|
08:27 08-11-2012
|
|
|