Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SMART-UPC 3000 на плате 640-8808E»
|
|
floyd_123
*
Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2012
|
День дорый.
имеется UPS APC 3000, при холодном старте все хорошо работает, при подключении питания выдает ошибку (красный крест) и ошибку 0-1-0-1-0. нашел сообщение что это неиспарвность зарядника, но схему на данную плату не нашел.
если есть какая либо информация по плате 640-8808E или ей подобным не могли бы вы поделиться,
или может кто подскажит какие элементы проверят, которые за зарядник отвечают.
|
09:24 30-11-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Пальчиком по плате провести :от сетевого шнура.Должен выйти на маломощный БП, возможно на 384х мсх.Это и есть зарядка.Нужно поиском пользоваться,может кто уже ремонтил.Батареи при подтыкнутой сети мерял? Мня,если литик подсел.
|
10:41 30-11-2012
|
|
|
aspid
Мастер
Откуда: Санкт Петербург Сообщений: 918 Регистрация: 21.12.2011
|
floyd_123, А поиском по сайту воспользоваться вера не позволяет? http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19171. К примеру. И в этой ссылке, еще одна ссылка до кучи.
_________________ Ученые выяснили, что самый понятный язык на земле китайский, его понимают минимум 1,5 млрд. человек. |
14:58 30-11-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
floyd,не верь ему.Это aspid-змей искуситель
|
16:38 30-11-2012
|
|
|