Платформа 098-18689-00. Перепробовал вроде как все комбинации резисторов R5A, R5B, R5C - никаких изменений. Может кто сталкивался с этой проблемой ?
_________________
специалист широкого профиля - могу копать, а могу и не копать !
12:54 13-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
А разве не програмкой сервисной? В расчете на кого задаете вопросы? Что придет добрый дядя,инженер-разработчик по green mode и подетально изложит решение? И много на каждой странице вопросов по Ipponам? Обоюдная проблема:вы не пишите, вам не отвечают.
14:06 13-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Поиском(т.е. головой)воспользоваться только с пинка или сам? :gigi Я посмотрел и убедился,что не одинок я в мире...Как? А ручками (одной) и "слепыми" глазками.
14:20 13-09-2012   

aspid
Мастер

Откуда:
Санкт Петербург
Сообщений:
918
Регистрация:
21.12.2011

Lotse, На плате есть отсутствующие детали R1A, R2A, D1A ?
_________________
Ученые выяснили, что самый понятный язык на земле китайский, его понимают минимум 1,5 млрд. человек.
16:10 13-09-2012   

Lotse
*

Откуда:
Ангарск
Сообщений:
6
Регистрация:
13.03.2012

Да, про эти отсутствующие детали я в курсе, но это для других плат, на этой их нет. И тем не менее проблему решил. Нашёл на плате еще одну мелкую табличку со способом отключения этой функции - выпаять резистор R15A. Спасибо за ответы, а особенно МИА за "очень содержательные" !
_________________
специалист широкого профиля - могу копать, а могу и не копать !
04:05 14-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ни че,ни че и мы получили информацию,хоть и иезуитским способом.Жаль я теперь не записываю,да и зачем,хоть память потренирую.Я "подтолкнул" к решению проблемы - в этом и смысл моих сообщений.
06:42 14-09-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Ippon Back Comfo Pro 800 - отключить режим green power ?»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group