Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1500 SUA1500I MAIN BOARD 640-7734D REV04»
|
|
oleg22ov
***
Сообщений: 38 Регистрация: 27.08.2012
|
Здравствуйте. Помогите, не видит сеть(входящую 220).Работает от аккамулятора без проблем,но при подключении вилки в розетку- продолжает работать от аккамулятора. Еслив кто знает подскажите цепочку определения сети или скинте схему плиз
Последний раз редактировалось: oleg22ov (11:16 01-09-2012), всего редактировалось 2 раз(а) |
16:29 27-08-2012
|
|
|
oleg22ov
***
Сообщений: 38 Регистрация: 27.08.2012
|
на другом форуме цепочку подсказали. Короче на ацп(adc0838) при напряжении сети228 вольт намеряю 3,4 вольта на 2 ноге(это вход). После диодной сборки D12(выпремление напруги с тр1) намеряю 2,4 вольта. На выходе с АЦП на 14и17 ногах(спаины вместе)(выход данных на проц,как я понимаю) намеряю 4,2вольта.На 16 ноге осцилом вижу CLK.
Последний раз редактировалось: oleg22ov (11:23 01-09-2012), всего редактировалось 2 раз(а) |
16:59 28-08-2012
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
oleg22ov, у тя часом схемы нет?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
20:04 28-08-2012
|
|
|
oleg22ov
***
Сообщений: 38 Регистрация: 27.08.2012
|
alex_iork : |
oleg22ov, у тя часом схемы нет? |
была бы я б давно апс починил))
|
14:03 29-08-2012
|
|
|
oleg22ov
***
Сообщений: 38 Регистрация: 27.08.2012
|
Все сделал. Тупо вынул проц и вставил и все заработало.А все напряжения такие и должны быть.Просто я их намерял уже после того как проц вынемал.
|
04:30 01-09-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Молодец.В первом посте хорошо бы добавить как вел себя UPS в начале,чтобы люди воспользовались опытом.Думаю,что пищал непрерывно. Хотя теме место в разделе "грабли" Мсх. с сокитом всегда при осмотре надо передергивать или дожать(опыт).
|
07:03 01-09-2012
|
|
|
oleg22ov
***
Сообщений: 38 Регистрация: 27.08.2012
|
МИА : |
Молодец.В первом посте хорошо бы добавить как вел себя UPS в начале,чтобы люди воспользовались опытом.Думаю,что пищал непрерывно. Хотя теме место в разделе "грабли" Мсх. с сокитом всегда при осмотре надо передергивать или дожать(опыт). |
Да я так и сделал)) ток не проверил после,а сразу в дебри полез)))
|
11:24 01-09-2012
|
|
|