Mustek PowerMust 4000 OnLine RMXL - не включается.
Основная плата - 098-15463-00, на бум бирке 710-15463-00-827(е2),
пл. управления - 712-00036-02Р-827(е2)
Схемы нет. АКБ - нормальная. При нажатии на ON загорается табло, вкл вентиляторы, высвечивается False 2, иногда 8. Что означает - не знаю. Пищит. Питание по измерениям в норме(схемы, данных нет, предполагаю). На силовые транзисторы импульсы не приходят ни на один. На подачу переменного 220в - реагирует, пищит, но не вкл зарядку. Полагаю, что неприятность в пл управления, но без схемы лезть туда желания мало. Может кто-то подскажет причину, где искать, кусок схемы. Пытался искать схему в интернете, не нашел, ни "за спасибо", ни "за деньги". Схему осн платы срисовал, нужна схема пл управления.
12:46 17-07-2012   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

не проходит тест.батареи проверял?
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
14:25 17-07-2012   

MVI-3
**

Откуда:
Odessa
Сообщений:
10
Регистрация:
11.06.2012

По батареям говорит 43% заряд. Под рукой не оказалось 10 банок, некоторые из низких подменял временно новыми, никакой реакции. Вообще никакой реакции на кнопки. Не имею инструкции по работе, не знаю, что можно с пульта делать.
14:53 17-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Если батареи НЕ можешь(не умеешь)четко проверить -оставь прибор -это ON- LINE.Мдяаа.
15:48 17-07-2012   

MVI-3
**

Откуда:
Odessa
Сообщений:
10
Регистрация:
11.06.2012

МИА,
что понимаешь под "НЕ можешь(не умеешь)четко проверить" - ?
15:59 17-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ах,Одесса,ну нигде не могут без юмора. :gigi: Езжайте на Привоз там вам забьют баки за батареи. :lol: Не видеть мне "мамы" как своих ушей.Батареи имеют таки два параметра-напругу и емкость.Ха,ликбез закончен.
16:21 17-07-2012   

MVI-3
**

Откуда:
Odessa
Сообщений:
10
Регистрация:
11.06.2012

МИА, чка, дорогой. Я ЮПСами занимаюсь почти сто лет, немножко знаком с аккумуляторами. Правда такие Мастеки на 4000 не приходилось держать в руках, в основном 600-800. АПСишки были, но они не такие, как этот хрен собачий, просят сделать, отказаться неудобно. Можешь помочь - буду рад твоей помощи. Тебя по форумам я знаю тоже лет сто, может немножко и меньше. А то, что MVI-3, так у меня диск полетел недавно с почтой со всем, что на нем было, перегистрировался, а ты и узнавать не захотел. Нехорошо.
17:25 17-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
43 года и без меня,мне только 57 :anguish: И на форуме я только на одном(здесь),разве что на monitor краешком глаза,но каакая слава,я польщен.Батареи: или ставь новые, или проверяй как положено каждую,зарядка потом.Прочитай все темы ниже на этой странице.Да,варенье девочкам заливай...дешевый приемчик.
17:38 17-07-2012   

MVI-3
**

Откуда:
Odessa
Сообщений:
10
Регистрация:
11.06.2012

МИА, батареи проверил каждую, 12,6х- 12,7х в, держат авто лампочку. И еще. На LCD-табло они должны выводить, что АКБ не годятся или в этом варианте не выводят? Что означает на LCD-табло "False 2" и "False 8" ? На батарею при старте вешал тестер, не видел, чтобы она нагружалась.

Кстати, пришла коробка новых 12в 7,2ач, завтра проверю на них.
18:05 17-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Мнять,а сразу написать по-человечески..Мне невыносимо тяжко,болячка сошла с ума.
И словарь(сука)выдал: false-ошибка.Дале сам шути. :flag:При подключенных батареях и сети - скока на них,в смысле есть зарядка?
18:28 17-07-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Ищи схемы от Powerware, Liebert, Chloride. Они подойдут скорее, сила точно, а вот CNTL-нет
19:30 17-07-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

MVI-3 :
На подачу переменного 220в - реагирует, пищит, но не вкл зарядку.

вообще-то если этот аппарат похож на вышеперечисленные, то если вентиляторы крутятся, то зарядка теоретически есть
19:33 17-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
"..пищит.."-характер писка может указать на неисправу.Ошибка высвечивается разная - то 2, то 8. Наводит на мысль или это понятие чуждо? Еще: "..никакой реакции на кнопки.." - а проверить кнопки. "...на плату лезть неохота..",а ESRом пробежаться.. "..на подачу сети реагирует -пищит.."- КАК пищит???!!!Должен релющкой щелкнуть и усе. По-моему вся писанина -бред в расчете на шару.Ждем-с проблесков подсознания... :lol:АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ(ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ)ЛЮБОГО UPS - ПРОСТ и стандартен!!! Но ни одна ...не хочет его понять и писать просто и доходчиво. Я сам до него(алгоритма)доходил не один год и был изумлен его простотой.
04:38 18-07-2012   

MVI-3
**

Откуда:
Odessa
Сообщений:
10
Регистрация:
11.06.2012

1. МИАачка, ты меня огорчаешь.
Очевидно ты не видел это устройство. Зверем его не называю, он не дорос еще до этого, интересная конструкция - согласен. Что такое false 2 или 8 должно описываться в инструкции сервисной, не имею ее. Кн ON/OFF чувствует, включает и выключает. При вкл показывает процент зарядки АКБ, при подаче сети, показывает, что имеется на входе 220 или сколько-то вольт, на выходе - 000 в, т.е. процессор что-то думает, соображает. Полагаю, при слабой АКБ предупредил бы. К сожалению, пл управления припаяна 2-х рядным способом, 46 контактов, стоит вертикально. Только для любопытства лезть не хочу.
2. feanor_, спасибо, буду искать.
09:51 18-07-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Каждый о своем.Дерзай,я отвалил.Добавлю сюда,чтобы тема НЕ перескакивала(24 июля!!).Что шара не прошла,стеб не удался,"кореш".
10:40 18-07-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Mustek PowerMust 4000 OnLine RMXL»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group