Список разделов -> Компьютерное железо: «бесперебойник APC Smart-UPS 1000 после КЗ»
|
|
xoxol
******
Откуда: milerovobad Сообщений: 714 Регистрация: 28.10.2011
|
Хозяин (или чел который его юзает на стратегическом объекте )
чот не то сделал - менял аккумуляторы и коротнул среднюю точку акков на корпус
В результате порвало общий провод-фольгу на плате...между силовой частью и мозгами....
плата обзывается 640-7734В_REV05 APCC(C)2004 -если это облегчит мое положение
из видимых повреждений - подгорело реле(почистил)...у LM317 не звонилась одна нога относительно средней-поменял...
прежде чем кувыркаться дальше - хочу спросить опытных товарищей
такой отвал общего провода фатален или реанимируется???
спасибо
_________________ едем мы друзья в дальние края....)) |
13:02 23-05-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Силовые ключи -целые ? Сними батарею(если не боишься с ней) и просто подоткни сеть,LM может быть зарядкой, проконтролируй напругу заряда и ..помолясь включай,с начала без сети,потом с сетью.Живи долго
|
15:37 23-05-2012
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Скорее всего фатален.
Кстати - типовуха. Результат автоматизироавнной разводки платы.
|
20:36 23-05-2012
|
|
|
xoxol
******
Откуда: milerovobad Сообщений: 714 Регистрация: 28.10.2011
|
привезли второй акк. проверил ключи. включил - пищит ...индикаторы не горят.
при втыкании-вытыкании 220 - щелкают релюхи...или одна
на LM-317 24.9в 24.9 25.5
на кнопки не реагирует - на сигнальных концах кнопок 12в и 4.7в присутствует.
_________________ едем мы друзья в дальние края....)) |
16:01 24-05-2012
|
|
|