Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA1500RMI2U не меряет нагрузку»
|
|
Adrey
**
Откуда: Томск Сообщений: 11 Регистрация: 25.06.2008
|
Было заявленно дохлые батарейки. Заменил, после прохождения самотестирования отключился с морганием столбцов уровня нагрузки и уровня зарядки. Нашёл резистор в обрыве, возле TLC0838, заменил. Стал нормально включаться, но не отображает уровень нагрузки, в смысле не меряет. При тестировании морды все индикаторы горят. Схему на 640-7734 найти не смог, что смог то разрисовал возле IC5, IC4. Там есть Q304 который почти всегда открытый и не пропускает сигнал дальше. Не могу разобраться со схемой управления этим транзистором. Есть предположение, что сигнал с трансформатора тока маловат, как проверить не знаю. Если есть какието мысли подскажите.
|
12:46 22-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Резистор какой поменял:позиция,номинал?Напруги мелкие померить можешь:12; 5 и -8? Определится можно по питаниям мсх.
|
15:59 22-08-2013
|
|
|
Adrey
**
Откуда: Томск Сообщений: 11 Регистрация: 25.06.2008
|
Пульсаций практически нет, напряжения в пределах нормы, цифры напишу завтра. Резистор совсем из другой оперы и к измерению тока отношения не имеет. Вопрос: измерение уровня нагрузки - это грубо измерение тока или произведение тока и напряжения? Мне кажется в цепочку измерения тока заводится напряжение с трансформатора выходного напряжения и они измеряются по очереди?
|
19:11 22-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
W=UI. U=IR. Вопрос главный-что на выходе?
|
19:40 22-08-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
А Hyper Terminal что показывает по поводу величины нагрузки, если нагрузить 500-600Вт? И хорошо бы озвучить модель и серийный номер ИБП, а заодно и константы (0,4,5,6)
|
05:48 23-08-2013
|
|
|
Adrey
**
Откуда: Томск Сообщений: 11 Регистрация: 25.06.2008
|
Напряжения: 5,01; 12,15; -8,89 V. Регистры 0,4,5,6 соответственно 08, 04, 10, A3. серийный AS0720... При нагрузке 500 Вт P = 000,0 коэффициент в этом регистре E0. (Offtop кстати эта плата приходила по гарантии из APC на подмену и стояли отечественные реле РЕК52)
Проблема в следующем: на затворе Q6 12 вольт с незначительным шимованием до 0 и похоже этого шимования маловато. Может попробовать его (Q6) снять, но зачем он вообще нужен?
|
07:14 23-08-2013
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Adrey : |
Регистры 0,4,5,6 соответственно 08, 04, 10, A3. |
Экие странные константы. Что-то в моих записях такого нет. ???
У SUA 1500RM2U, по моим записям, константы должны быть: "4"= 07; "5"= В9; "6"= 15; "0"= 8E
Может у меня уже и старые данные.
_________________ Грызун |
08:31 23-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
RM2U и RM12U- разница в 6 раз Ну чтобы не скучно было,сорри. Может проще идти от мсх., управляющей линейкой диодов? Трансформатор тока-озвуч позицию,поищем...может был опыт.
|
09:03 23-08-2013
|
|
|
Adrey
**
Откуда: Томск Сообщений: 11 Регистрация: 25.06.2008
|
МИА, По команде "A" в терминале загораются все индикаторы морды. Трансформатор CT2, долее 6 pin IC5 (LF347).
***
P.S.
После того как пришли обе микросхемы, заменил - ничего не изменилось. Выпаял транзистор Q6 - оказался с незначительной утечкой. Заменил - всё стало отлично.
P.P.S.
Спасибо всем за участие
Последний раз редактировалось: Adrey (18:48 05-09-2013), всего редактировалось 1 раз |
09:24 23-08-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Andrey,посмотри поиском здесь по CT2(по латыни),тема похожа.гы.
|
10:31 23-08-2013
|
|
|