Предистория- сгоревшие Q35,Q1a,Q150, после замены их, эл.конденсаторов по питанию 12в,5в происходит следующее-включается нормально, без нагрузки переходит на батареи и обратно, синус на выходе нормальный. Стоит подключить нагрузку ( 100вт, 250вт) через 10с переходит в аварийный режим. и еще через примерно 15с отключает нагрузку.Плата контроллера стоит одельно, сьемная, менялась с такого-же ИБП, с ней работает нормально. Ревизия плат разная rev A28/05 - не рабочей. A40/50 у рабочей. Считал EEPROM различие в 2 ячейках, перезапись ничего не дала.
Надеюсь на помошь.
15:01 25-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Исполнение- rack или tower???
15:28 25-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

судя по элементам это все таки Tower, напряжение на С10 при переходе на АКБ проверяли?, как вариант проверить резисторы R24, R24a, R25, проверить форму сигналов на транзисторах (Q1-2, Q4-5, Q7-8, Q46-47- это инвертор, Q35-36, Q38-39, Q41-41, Q44-45- это push-pull DC-DC convertor). А при работе от сети с нагрузкой как себя ведет, в ошибку не сваливается?
15:55 25-01-2012   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Tower. При работе от сети -без нагрузки работает без замечаний, стоит подключить нагрузку -сваливается в ошибку (моргае красным верхний индикатор. индикатор ~ красно желтый, через 10 сек отключает нагрузку.
16:02 25-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

тогда смотреть возможно в сторону CT1, U1 и кучи всякой мелочи
16:08 25-01-2012   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

feanor_ :
тогда смотреть возможно в сторону CT1, U1 и кучи всякой мелочи

С другой платой контроллера в ошибку не уходит. Тут скорее всего в самой плате контроллера. Нагрузку по индикатору на лиц панели определяет правильно, с обоими платами. Действительно , смотреть U1 для начала.
10:55 26-01-2012   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

U1 оказалась ни причем, повреждение дорожки от 2вывода разьема CN4 до 28 вывода процессора.Причем достаточно своеобразно, вместо 5 вольт было 2.5в,при этом в момент первоначального прохождения теста ошибка ( cabinet overtemperature- термопредохранитель на силовом тр-ре)не фиксировалась,а проявлялась только при подключении нагрузки.
feanory -большое спасибо за помошь. :druzja:
14:53 07-02-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Powerware 5125 1500i -переходит в аварийный реж.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group