Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS CS 500 BK500EI»
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Добрый день всем!
Помогите, кто может! Back-UPS CS 500 BK500EI плата 640-0245D_04
работает вроде нормально, но при переходе на работу от А.Б. сильно греются Q5 и Q31, за 5 - 10 секунд рукой не коснешся, А.Б. TUASA
NP7-12L, тест проходит, заряд 13.58 В, ток 0,67 - 0,14 А. Схемы нет, стоят P55NE, говорят, аналог IRFZ46N. Q5 греется больше. Подскажите, где рыть? Есть в наличии IRF3205, но один, с запчастями у нас туго, с руками и паяльником дружу, приборы есть все, кроме осцилографа.
Сервис-центра нет. Помогите, кто чем может! Заранее благодарю!
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
18:49 30-01-2012
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Так если упс пашет, пусть пашет... для профилактики литы махните.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
19:12 30-01-2012
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
Цитата: |
P55NE, говорят, аналог IRFZ46N. |
Это да, а вот 3205 вдвое мощнее, поэтому P55NE нужно по два в плечо ставить(место предусмотрено).
Возможно нужно будет установить отсутствующие резисторы в цепи затворов.
|
19:26 30-01-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
При работе инвертора Q5 нагревается почти до красноты, появляется запах, из за чего и вскрыл. Q31 тоже греется, но меньше, причина какая - то должна быть? Да еще сейчас начали свет вырубать, а то может и не заметил бы, что УПС завонял. Он у меня дома стоит, дома приходится все эти проблемы и решать, на работе я занят совершенно другим. Кандеры если менять, то какие в первую очередь? Минимальный запас есть. Схемы - то нету! Спасибо!
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
19:27 30-01-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Молчун, это те, которые без радиаторов, места там нету!
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
19:30 30-01-2012
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
УПС, поленился плату искать, тогда возможно транс виноват...
Это, если транзисторы живые, проверить бы заменой.
|
19:34 30-01-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Молчун, а можно 3205 поставить на выносные радиаторы? Но это, конечно, не выход! А данные по трансу можно? Мультик DT 832 показывает 1,6 Ом между коричневым и голубым проводом. Можно ли заменить только один транзистор, тот что больше греется, на 3205?
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
19:43 30-01-2012
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
Данных транса у меня нет.
для проверки можно и один транзистор заменить.
В своё время при отсутствии приборов, трансформатор проверял при помощи сетевого провода и лампочки 12В.
отключаем транс от платы(все обмотки), выходной обмоткой включаем в сеть, предваритело повесив лампоку на обмотку инвертора, слушаем,нюхаем ,меряем напруги, делаем выводы.
|
20:10 30-01-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
если транс ключи давно бы вылетели!
замените литы, для вас проще менять все - их же там не много. упс тогда еще лет 10 проживет )) с заменой акб.
|
20:22 30-01-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Спасибо, завтра буду пробовать! Плохо, что транзистор только один...
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
20:25 30-01-2012
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
Цитата: |
если транс ключи давно бы вылетели! |
Не факт.
Вот ссылка на статью, в ней есть схема
http://www.pnto.ru/st/ups5.htm
а я спать, пол четвертого утра...
|
20:25 30-01-2012
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
khmara, проверяйте качество питания, проверяйте работу Q5 осциллографом , проверьте в первую очередь цепи управления им, он может у вас не закрывается полностью.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
06:54 31-01-2012
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Может быть просто плохой один из этих транзисторов.
khmara : |
Можно ли заменить только один транзистор, тот что больше греется, на 3205? |
Можно, а если не поможет, попробуйте заменить тот, что меньше греется. Проверьте резисторы в цепях затворов, они , кстати идут в одну точку, т.е. оба транзистора открываются и закрываются одновременно.
|
10:02 01-02-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Спасибо! Сейчас занимаюсь подбором кондеров по ESR, потом буду менять. Как правильно прозвонить эти транзисторы? По напряжениям все хорошо, но нет осциллографа. Подставлял другой транс из такого же УПСа, без изменений. А то, что IRFZ46N и IRF3205 немного отличаются, это ничего?
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
10:25 01-02-2012
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
Вдвое это немного?
Если при замене параметры "донора" лучше оригинала (меньше сопротоивление сток-исток, в вашем случае) , это хорошо, иначе плохо. Посмотрите внимательно схему по ссылке, там производитель указывает параметры ключей Rds, Uds.
В вашем случае irf3205 лучше irfz46 хотя последние полностью удовлетворяют требованиям производителя для данной позиции(Q5.Q31).
|
12:08 01-02-2012
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
khmara : |
Как правильно прозвонить эти транзисторы? |
Присоединяете "-" тестера, включенного в режим прозвонки диодов, к "DRAIN", а "+", к "SOURCE". Тестер должен показать около 500 мВ.
Затем, удерживая минус на "DRAIN", кратковременно прикасаемся плюсом тестера к "GATE" и опять возвращаем его на "SOURCE". Показания тестера должны ощутимо уменьшиться и оставаться неизменными. Затем прикасаемся пальцем к "GATE" (разряжаем затвор) и показания тестера должны опять стать около 500 мВ.
khmara : |
А то, что IRFZ46N и IRF3205 немного отличаются, это ничего? |
В данном случае ничего.
|
10:17 02-02-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Спасибо! Примерно так я и прозванивал, только Ц4312. Q5 - пробит, но не накоротко, цешка показывала примерно 10 - 12 Ом. Сегодня поменяю, посмотрим. Мне обещали к вечеру принести два IRFZ46N, буду ставить наверное их, конденсаторы заменил ВСЕ после отбора на минимальное ESR.
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
16:38 02-02-2012
|
|
|
khmara
*
Откуда: Украина Сообщений: 8 Регистрация: 27.01.2012
|
Спасибо ВСЕМ! Заменил ВСЕ электролиты, ключи Q5, Q31, резисторы R116, R117 и ЗАРАБОТАЛО!!!
Тема закрыта. УДАЧИ ВСЕМ!!!
_________________ Будьте здоровы и счастливы! |
13:29 04-02-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
это факт. около 3 раз сам убеждался, методом перепроверок со свистом вылетают от перегрева
|
22:53 05-02-2012
|
|
|
oil!oil
****
Сообщений: 53 Регистрация: 07.02.2011
|
я поставил IRL 2505 вот работает пока даже кондюки не глядел,а наверно зря,ну спешил,скорей всего на шим контроллере подсели
|
16:42 03-03-2012
|
|
|