Добрый день уважаемы камрады, прощу помощи.
Имею APC Back - UPS ES 550 раньше замечал глюки, в сети 220 напряжение есть а он вдруг не с того ни с сего перещелкнет несколько раз релюху, потом встанет от питания 220, бывало щелкнет релюху на АКБ поорет немного и опять на 220.
А вчера запустился нормально но после 30 минут работы перешел на питание от АКБ и начал орать, ничего не помогало пробовал отключать включать. Питание было и проходные розетки работали.
А теперь вопрос: Что может быть с моим APC.
Жду советов. Спасибо.
|
10:56 20-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Юрий-Б6, может быть все что угодно.
Купите тестер и измерения сюда.
Кондеры проверьте на работоспособность. Не спрашивайте как
|
11:12 20-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
Тестер есть, какие и чего измерения нужны?
Кондеры на вид в нормальном состоянии...
Сегодня его разобрал отсоединив АКБ. Подключил АКБ в разобранный корпус, он заработал. Но через несколько минут апять релюха начала клацать, но от сети работает...
|
11:14 20-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Юрий-Б6, понятно все. http://www.rss.ru/ попробуйте туда обратиться за 1000 руб его Вам починят это проще будет, уверен. с вашими вопросами..
|
11:17 20-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
Ну а что трудно подсказать, что бы разобрался?
|
11:19 20-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
Ninzjacont, Знаю такой, но не имею.
Не бойтесь со мной ничего не случится.
Могут выйти из строя большие емкости или капельки?
Может все большие поменять?
|
11:39 20-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
большие нет, для начала все маленькие. соблюдая полярность. потом попробовать включить
|
12:04 20-11-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Юрий-Б6, для начала проверить сетевой предохранитель, и пайки вкруг него.штепсельную вилку.Розетку.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
16:29 20-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
alex_iork, Сетевой нормальный и пайка тоже, розетка и вилка тоже в порядке.
Сейчас он подключен к сети и уже 6 часов работает, правда без нагрузки, проблем нету.
|
17:05 20-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Юрий-Б6, нагрузку подключите, 200 Вт, Работает? не пищит? Попробуйте убрать сеть как будет вести себя под нагрузкой?
|
19:03 20-11-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
реле все поменяй и кондеры в придачу
|
19:44 20-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
Вчера с 40 Вт нагрузкой вечер работал нормально, сейчас подключи комп, тоже работает пока... глюков не наблюдается.,
feanor_, Реле проверил, шелкает как надо, все переключает.
|
08:41 21-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Юрий,щелкают клювом лохи,а реле переключает Контакты и ими же напругу.
|
08:50 21-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
МИА : |
Юрий,щелкают клювом лохи,а реле переключает Контакты и ими же напругу. |
Ха ха ха
|
09:05 21-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Приятно что с юмором,но про контакты серьезно.И смеется тот ,кто смеется последним.
|
09:41 21-11-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
если реле в белых корпусах, то 99 % что они горелые, если ИБП более 2 лет
|
11:36 21-11-2011
|
|
|
Юрий-Б6
**
Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2011
|
feanor_, Нет одно и в черном корпусе, 12 вольтовое.
Сегодня целый день работает без проблем ((((
|
15:27 21-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
вероятно где то отходит контакт ... может у вас сеть плохая была и он переходил на акб????
|
23:04 21-11-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Юрий-Б6, имеет смысл осмотреть пайки и подозрительные места пропаять.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
07:03 22-11-2011
|
|
|