Список разделов -> Компьютерное железо: «Eaton Powerware 9120 1500i ошибка "hight o/p v"»
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Добрый вечер форумчане! Имеется данный упс, при приеме в ремонт выдавал ошибку "hight o/p v" при отключении сети т.е. при переходе на батареи. Пока открыл пока проверил на внешний вид - все заработало.
Изза чего может возникать данная ошибка? Аккумуляторы слабые(меньше 1/3 емкости полностью заряжены, на них=13.2В). Но я думаю эта ошибка не изза аккумуляторов? Изза электролитов или неконтакта платы управления может быть такое?
|
23:06 09-11-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
Обычно эта ошибка бывает из-за неисправности инвертора и конвертора, из-за аккумуляторов обычно "Bat discon"
|
14:27 10-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
изза чего может быть эта ошибка?
клиент принес, когда принес протестировал - была ошибка. а теперь тестировал уже 3-й день - ничего.
после простоя если при выключенном упс с подключенной акб подключаю сеть и включаю - говорит что "Bat disconnect". хотя если потом отключаю сеть - упс продолжает работать, с такой же ошибкой что не подкл. акб. Если отключить акб и сеть и подключить теперь упс - то работает все ок.
изза неконтакта платы управления может быть данная ошибка?(hight o/p v) или например кондер высох или непропай? на плате управления esr - ом прошелся - ничего подозрительного, даже близкого нет. Силовую плату пока не снимал.
|
21:35 10-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
напряжение 5В с smd линейного стабилизатора на плате управления - 4,97В.
|
21:38 10-11-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
"Bat discon"- скорее всего из-за прохих акб, 1/3 от емкости - эт мало, лучше проверить работоспособность на новых акб. Один раз ошибка "High o/p v" была из-за оборванного резистора в цепях обратной связи по напряжению инвертора, сигнал с этих резисторов идет на CNTL, поэтому возможно из-за плохого контакта и возникла данная ошибка. А с таким проявлением никогда еще(принесли-ошибка, разобрали и собрали- нет ошибки) не сталкивался. Для начала замените акб и если все нормально, то погоняйте ИБП хорошенько
|
08:37 11-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
если резистор был оборван, то как он определял что напряжение завышено?
|
10:32 11-11-2011
|
|
|