Список разделов -> Компьютерное железо: «APC BR800I UPS не переходит на питание от сети»
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
День добрый коллеги. Столкнулся с проблемой в этой серии ИБП парт код платы ОР1870 на текстолите 640-0189Е. В разных апаратах Упс пытается перейти на питание от сети после теста на АКБ и возвращается обратно на питание от АКБ при этом перешелкивает реле RY4. В других апаратах вооще на сеть не переходит подскажите куда копать хоть=(
|
16:47 28-05-2010
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
был случай - прихватило контакты реле которое переключало режимы, проверь реле на предмет переключения.
|
13:48 07-06-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Поменял в первую очередь)
|
18:55 07-06-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Проблема оказалась в IC9, C40, C22, C15,C71. Может кому пригодится.
|
08:33 16-06-2010
|
|
|
prm59
Откуда: Черкассы Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2011
|
Спасибо AlexanderA, думал придется рисовать схему, про конденсаторы не подумал. Один раз менял конденсатор такого типа в Самсунге 740.
Заменил в одном BR800I С56, С57 и С60, в другом С40, С56, С57, С60, С71. Оба УПСа заработали. IC9 менять не пришлось.
|
18:41 17-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Пользуйся поиском на здоровье,но смотри даты и не комментируй старое,а то вылазишь на первую страницу.Почитай тему некоего avv ниже про такой же UPS-очень ПОУчительно!!!
|
06:46 18-11-2011
|
|
|