Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите в ремонте APC BACK UPS 800 RS»

avv



Сообщений:
3
Регистрация:
01.11.2011

При включении горит on batt. Клацает выходное реле ry4. В такт ей мигает лампа on line. На выходе ~200v. На Аккумуляторе родное 25v
при кратковременном замыкании реле (когда клацает) наблюдается скачек до 30v
При выключении сети есть неустойчивое выходное напряжение
200-220v.
Такое впечатление, что нет зарядки аккумулятора или я ошибаюсь?
Прозвонкой транзисторов и диодных сборок пока найти неисправность НЕ МОГУ? Внешним осмотром-все в норме.
Подскажите где копать.
Заранее спасибо.
Виталий
Схемы у меня нет
14:07 01-11-2011   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
avv, Что пишет в статусе APCFIX?
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
14:18 01-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
поиск посмотреть,вместе с ПРАВИЛАМИ!!!Или поискать за тебя?
14:29 01-11-2011   

avv



Сообщений:
3
Регистрация:
01.11.2011

Не судите мужики строго!
Поискал, рекомендации выполнил, вот результат.
Почистил реле, заменил С56 и С60, В результате перестал вообще включатся от батареи, раньше работал, лампу 100w держал, не работал только от сети, сейчас включается, проходит тест, нагрузка горит 3 сек, а затем вырубается и загорается "OVLD" перегрузка?
На С60 9 вольт, говорят должно быть 8, вот схему бы где найти, легче бы было!
16:48 07-11-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

avv, проверяйте -12в и его качество
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
20:12 07-11-2011   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

avv :
Почистил реле,

alex_iork :
перестал вообще включатся

Меняйте реле.
20:31 07-11-2011   

avv



Сообщений:
3
Регистрация:
01.11.2011

Спасибо большое ВСЕМ!!!
УСПЕХ!!!
Перепаял все без исключения электролиты, кроме большой ёмкости. на обычные 105, все заработало в штатном режиме.
АВВ
14:58 09-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Молодец!!!Вот бы все ТАК!!!! :handup:
15:41 09-11-2011   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите в ремонте APC BACK UPS 800 RS»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group