Плата 640-0253F . Прошивка 93LC46
В выключенном состоянии ( от 220 так же отключён ) , через минут пять
после подключения АКБ загорается оверлоад . При этом парашут просто теряет связь . В этом виде упс не на что не реагирует . Если до того как загорелся оверлоад подключить 220 или включить то работает нормально .

УПС знакомых . Первоначальная неисправность - неисправна зарядка аккумулятора .Напряжение на АКБ при зарядке быстро росло и превышало 15 вольт на батарею . Заменил D35 .
Где-то в это время умудрился включить упс без аккумулятора и не сразу среагировал :anguish:
В результате получил раздутый С79 и вышеописанную неисправность .
Это было года два назад наверное , поэтому всех подробностей я не помню .
Может кто прошивкой поделится , или мыслями .
08:08 03-11-2011   

ED
****

Откуда:
Ё-бург
Сообщений:
57
Регистрация:
08.11.2005

Насчёт пяти минут я кстати соврал - 32 секунды от подключения акб .
Сильно смущает что при подключенном сетевом (220в) шнурке всё нормально .
Знать бы ещё что ему не нравится ...
12:30 05-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Опыт других по данному UPSу поиском смотрел?
13:22 05-11-2011   

ED
****

Откуда:
Ё-бург
Сообщений:
57
Регистрация:
08.11.2005

Конечно .
Ничего похожего
14:19 05-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Питания(стабилизаторы на маме) -мелкие электролиты(22-47 мкф.) По признакам:проц дурит из-за пульсаций.Ну и крупные проверить на ESR не мешает.
15:04 05-11-2011   

ED
****

Откуда:
Ё-бург
Сообщений:
57
Регистрация:
08.11.2005

Кажись сделал...
Q29 - ключик подающий питание на стабилизатор IC11(7812) был пробит в КЗ .Поставил FMMT591 .

Через 30 секунд бездействия проц отключает питание .
В моём случае не мог этого сделать и выдавал ошибку .

Осталось ещё ЕЕПРОМ-ку найти и впаять , а то я родную похоже сломал (не пишется) .
11:10 06-11-2011   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS 1500(BR1500I) Оверлоад в выкл. состоянии»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group