Доброго времени суток. Есть вот такой ИБП. Изначально при включении показывал завал напряжения, пищал непрерывно и стрекотал релюхами, реле RLY3 была неисправна, заменил, стрекотать перестал, но завал напряжения аоказывает на индикаторе, варисторы прозвонил они не в кз, помогите советом где можно поискать причину?
09:55 22-07-2011   

Rexxar
***


Сообщений:
29
Регистрация:
01.07.2011

и еще, без питание на батарее не включается, батарею ставил новую та же история.
10:33 22-07-2011   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Что означает "показывает завал напряжения" - у вас (если вы конечно правильно обозначили модель) таких индикаторов на панели нет. Если вы имеете ввиду индикатор, у которого обозначение ввиде качалки-детской с двумя разными кружками, то это называется Overload (т.е. перегрузка). Кроме того, опишите - про выходные напряжения при работе от сети, работе от батареи (при пропадании сети) и при холодном старте от батареи. Еще желательно - парт-намбер на плату - посмотреть по схеме проще будет. А так - скорее всего у вас залипла релюшка, которая коммутирует выход между сетью и трансформатором(АКБ) - обычно у APC она идет как RY1
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
17:43 22-07-2011   

Список разделов -> Детский сад: «ИБП APC Smart-UPS SC 420»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group