Список разделов -> Детский сад: «ИБП APC Smart-UPS SC 420»
|
|
Rexxar
***
Сообщений: 29 Регистрация: 01.07.2011
|
Доброго времени суток. Есть вот такой ИБП. Изначально при включении показывал завал напряжения, пищал непрерывно и стрекотал релюхами, реле RLY3 была неисправна, заменил, стрекотать перестал, но завал напряжения аоказывает на индикаторе, варисторы прозвонил они не в кз, помогите советом где можно поискать причину?
|
09:55 22-07-2011
|
|
|
Rexxar
***
Сообщений: 29 Регистрация: 01.07.2011
|
и еще, без питание на батарее не включается, батарею ставил новую та же история.
|
10:33 22-07-2011
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Что означает "показывает завал напряжения" - у вас (если вы конечно правильно обозначили модель) таких индикаторов на панели нет. Если вы имеете ввиду индикатор, у которого обозначение ввиде качалки-детской с двумя разными кружками, то это называется Overload (т.е. перегрузка). Кроме того, опишите - про выходные напряжения при работе от сети, работе от батареи (при пропадании сети) и при холодном старте от батареи. Еще желательно - парт-намбер на плату - посмотреть по схеме проще будет. А так - скорее всего у вас залипла релюшка, которая коммутирует выход между сетью и трансформатором(АКБ) - обычно у APC она идет как RY1
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |