Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA 1000I-5.2% нагрузки при отсутствии таковой.»
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
SUA 1000I 640-7734H rev 08 при неподключенной нагрузке -5.2%(36вт)нагрузки,Если нагрузить 300вт лампой -42%(300вт). Конденсаторы 22мк заменены. В моделях SU, решалось заменой TL064, тут замена ничего не дала, так же как и замена трансформатора тока.
Есть подстроечный резистор vr1 , подключенный к 14 "ноге" (выход)TL064 через R149,R148. Может ли им выставлятся 0 нагрузки? Если кто сталкивался -подскажите.
|
13:13 06-07-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
У них у многих всякие баги с измерением нагрузки. Не обращайте внимания, на работу это не влияет.
|
06:04 07-07-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
solo, есть у меня такой подопечный, тоже при отсутствии нагрузки 5% кажет, тоже думал кипеж поднимать, однако нагрузил его сверил загруженность по показаниям проги и реальное соотношение, как и в вашем случае реальную нагрузку он кажет верно, в вашем случае
1000va->700wt. (300/700)*100=42% расчетная, и 42 % по показаниям проги.
Что делать? проигнорировать, однако на заметку флажек выставить.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
07:34 07-07-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В моделях SU это лечилось (несколько раз) заменой TL064. Дело конечно ясное,что при большей нагрузке это не влияет. С теми аппаратами у который 0% при отсутствии нагрузки,300 ватная лампа при подключении показывает менее 300вт ,примерно на эти 5%. Уж хочется докопаться до причины.
|
11:43 07-07-2011
|
|
|