Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Ippon Smart Winner 1000 - опознать Q13..Q15.»
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Cгорели
Q24..Q26=IRF740;
Q23="2F" =>PN2907A;
Q13=CEP50N06;
R69=33 Ohm
Что стоит в оригинале Q13..Q15? Кто-то воткнул все разные...
Напряжение батареи 24В.
Можно ли сюда ставить транзисторы с Vds=50..60V? Например, IRF3205 (55V, 110A).
А то обычно, там где стоит батарея на 24В любят ставить транзисторы на 100В.
P.S.:По схемотехнике тоже пока не понятно.Зачем 4шт. IRF740? Это же не основной инвертор?.
И как бы это безопасно осуществить первое включение?...
Перед установкой транзисторов я попытаюсь увидеть красивые импульсы на затворах.
Достаточно ли этого?
Может, есть ещё какие-нибудь шаманские хитрости при ремонте ИБП?
Типа без батареи, на пониженном напряжении, или что-то в этом роде...
|
12:55 26-01-2011
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Q13..Q15 IRF8010
|
15:06 26-01-2011
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Спасибо, Алексей.Л.
Ну, вот IRF8010 (80А, 100В) - стовольтовые Таких нет.
Ближайшие доступные аналоги IRF3710 (57A, 100V) и IRF3808 (140A, 75V).
Вот, например, APC Smart-UPS 600I. В нём стоят по заводу NDP600A (48A, 50V). И ничего.... не убиваемые. И на батарее 24В.
Может, схемотехника разная?
|
16:00 26-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
macoboot,
macoboot : |
Может, схемотехника разная? |
Может. В Smart-UPS 600I мостовая схема, там примерно 24В на транзисторе. А если в Ippon Smart Winner 1000 схема со средним выводом трансформатора, то на транзисторе будет при заряженных акках 28х2=56в, и это штатно. Плюс выбросы на фронтах.
_________________ Старый Кот |
19:52 26-01-2011
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
А, может, ещё кто подскажет к какому разъёму подключается вентилятор?
К CN5 или к CN3. Там разъёмы одинаковые у вентилятора и у платы с реле.
Самому догадаться не получается. Разбирал не я.
|
13:39 07-02-2011
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
UPS победил. Вентилятор подключается к CN3.
За отсутствием оригинала вместо Q13..Q15 ставил IRF3808 (75V, 140A), но ИБП не держит нагрузку.
При 30Вт сразу выключается. Импульсы на Drain относительно Source этих транзисторов около 85В.
Поэтому надо ставить обязательно 100-вольтовые. Всё-таки нашёл и поставил как в оригинале IRF8010 (80A, 100V).
С ними всё работает.
|
15:22 04-04-2011
|
|
|