Список разделов -> Компьютерное железо: «УПС Liebert UPStation GXT2 3000 VA»
|
|
Serge_L
******
Откуда: Калуга Сообщений: 591 Регистрация: 07.02.2006
|
Полное название:
Liebert UPStation GXT2 3000 VA
GTX2-3KRT230E
Вот такая ошибочка:
Error:
UPS Internal DC bus overvoltage
На самом деле, никакого "овервольтажа" нет, напряжение на батарейках (6 штук) во время заряда не более 84В. Батарейки подкидывал новые. Специально поразряженные - без изменений.
Что меряет сам УПС - не могу сказать, в его софте нет пункта "напряжение батарей". Так, все чисто и здорово. Никаких сервисных документов на это враждебное чудо я не нашел.
_________________ С уважением, Сергей |
09:55 01-03-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
UPS Internal DC bus overvoltage- это напряжение на внутренней шине постоянного тока, а не на АКБ
|
11:10 01-03-2011
|
|
|
Serge_L
******
Откуда: Калуга Сообщений: 591 Регистрация: 07.02.2006
|
т.е. на входе обратного преобразователя?
_________________ С уважением, Сергей |
12:22 01-03-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
шина постоянного тока - это промежуточное звено между управляемым выпрямителе/ корректором коэффициента мощности и инвертором, напряжение на этом звене анализируется с помощью резистивных цепочек. Схемотехника Либертов очень похожа на Powerware, поэтому при ремонте можно использовать схемы от Powerware 9120,только обозначения на плате могут быть разные, а построение одно и тоже. На акб 84 В- аппарат Rack Mound исполнения?
|
14:41 01-03-2011
|
|
|
Serge_L
******
Откуда: Калуга Сообщений: 591 Регистрация: 07.02.2006
|
feanor_ : |
На акб 84 В- аппарат Rack Mound исполнения? |
Да.
feanor_ : |
Схемотехника Либертов очень похожа на Powerware, поэтому при ремонте можно использовать схемы от Powerware 9120 |
Вот за это большое спасибо! Я УПСами профессионально не занимаюсь, поэтому и в голову бы не пришло.
_________________ С уважением, Сергей |