Список разделов -> Компьютерное железо: «"Вот и ко мне пришла беда" или APC BE525-RS»
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Доброго времени!
Плата 640-0396B.
У нас этих аппаратов закупили целую гору. Поначалу обходился
лёгким испугом: кнопочка развалилась, реле отламалось, после того как отвалилась розетка "Surge protection", диод в зарядке...
В настоящий момент имею такую картину:
В выключеном состоянии заряжает батарею. При попытке включить - начинает мигать красным и заряжать перестаёт. При попытке запустить от батареи начинает потреблять ампер 20 (хх), импульсы на Drain искажены, за ними идёт какой-то "частокол". На затворы транзисторов, которые должны открываться во время "паузы , импульсы поступают, но какие - то узковатые.
Таких неисправных уже три. Трансформатор с исправного подставлял, "прошивку" менял , что мог - попрозванивал. Поделитесь, плиз, соображениями или у кого что есть. dan_koсобакаkm.ru. Ибо биться с нечистой силой предстоит ещё не раз.
Заранее благодарю.
P.S. схему не нашел.
|
15:19 10-02-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
релюшки все проверили, контакты там не спеклись?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
15:35 10-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Контакты не спеклись, заменой все реле не проверял.
|
15:47 10-02-2011
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Почитал свои записи, и сделал вывод что реле всё таки лутше поменять.
APC Back UPS ES-525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.
|
10:29 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Поменял все реле, (проклиная безсвинцовую технологию) - картина прежняя.
|
12:01 11-02-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Конденсаторы не проверяли?
|
12:20 11-02-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
dan_ko, качество питания контроллера осликом просмотрите.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:51 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Конденсаторы проверил, качество питания контроллера удовлетвориельное.
Когда смотрю на напряжение на аккумуляторе, видны конкретные провалы с выходной частотой, значит имеем что-то типа "сквозного тока", форма напряжения на затворах разная, есть подозрение на драйвер затвора, прорисовать его схемку мозгов не хватает. Плата, по видимому, разводилась автоматом, элементы драйвера разбросаны на большой площади.
|
13:09 11-02-2011
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
dan_ko : |
имеем что-то типа "сквозного тока", форма напряжения на затворах разная, есть подозрение на драйвер затвора |
было два случая похожих, неправильные сигналы управления с выхода контроллера pin24 и 28 блоки не гарантийные были, ушли на списание заменить контроллер нечем, накрывается что-то внутри микроконтроллера
|
13:23 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
kokur : |
накрывается что-то внутри микроконтроллера |
Спасибо, не пришлось следить. На 24 и 28 длительности разные.
|
13:46 11-02-2011
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
dan_ko : |
На 24 и 28 длительности разные. |
да там не просто длительности разные ещё и форма сигналов разная, на одном в точке закрытия вместо фронта небольшой выброс, вместо перехода с низкого уровня на высокий, т.е. один транзистор не закрывается в этот момент открывается второй и получается какой-то момент времени оба открыты
|
14:05 11-02-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дааа уж...придется менять ...припой
Насколько я помню в генераторах на два ключа обязательно регламентируется так наз. "мертвый интрвал" именно для исключения одновременного запуска обоих ключей.Отчего зависит этот параметр не помню.См. PDF и делайте выводы. Вроде бы я не сошел с ума,только инсульт,гыгыгы.
|
14:31 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
kokur : |
ещё и форма сигналов разная |
Да, особенно это было заметно на затворе транзистора, а на ноге контроллера почти незаметно, а если рассматривать выход контроллера как цифровой - то просто разные длительности.
Однако, для того, что бы поставить точку, решил поменять местами контоллеры с исправной платы на неисправную и наоборот.
В результате нормально заработали обе. Остальные контроллеры просто погрел феном, не сильно, не снимая с платы, и они тоже заработали.
Слов нет.
Даёшь фен вместо осцилографа.
|
15:22 11-02-2011
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
dan_ko : |
просто погрел феном, не сильно, не снимая с платы, и они тоже заработали. |
а я вот не догадался погреть феном, просто забраковал два ИБП, будем теперь знать, что делать
|
15:42 11-02-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
dan_ko, так может дело именно в припое как говорит МИА ?
вы просто пропаяли воздухом и получили воскрешение ус-ва. Поробуйте
просто пропаять ноги контроллера
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
Последний раз редактировалось: alex_iork (16:11 11-02-2011), всего редактировалось 1 раз |
15:54 11-02-2011
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
я уже точно не помню , но вроде паяльником выводы пропаивал, давно это было ещё до инсульта
|
16:06 11-02-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Неблагодарные,це ж я написал про припой,гыгыгы Инсультники рулят!!!
|
16:20 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Дело не в припое. Одна из плат полежала и опять отказалась работать.
Пропаял паяльником, потом снял контроллер и поставил на место - в результате "неправильные" импульсы уже на обоих выходах (24 и 28).
"скводной ток" в 2 раза чаще.
|
16:33 11-02-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Вроде вспомнил!!!Я с такой штукой сталкивался еще на 15-шках ЭЛТ. Процы и синхропроцы "сходили с ума" совсем непонятным образом.Итог:либо пассивобвязка дохла либо было один раз микротрещина на несколько ног рядом. При этом мсх. ведет себя необьяснимым образом,а генерация идет и через Ж....Если мсх. DIP,то я ставил ее обязат на панельку.
|
17:02 11-02-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Да, "дело было не в бобине"....
плата, на которую был поставлен контроллер с заведомо исправного аппарата, отказалась работать, с такими-же симптомами.
Вывод - контроллер не виноват.
Дело в плате, возможно именно в плате, какое нибудь переходное отверстие шалит.
МИА, прав...
Всё так и осталось покрыто мраком. Два дня псу под хвост.
Эти засранцы хоть бы схемку где-то выложили, раз такое г.. склепали.
|
17:20 11-02-2011
|
|
|