Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18 Калибровка»

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Предыстория: Аппарат был куплен с рук. В нем со слов владельца были заменены АКБ. Потом долгое время стоял на полке (не менее полугода).
У меня не включался. Заменил предохранитель по цепи 220В (5А), заменил С37=22мк*16В (поиск по форуму). Включается, но по очереди моргают индикаторы у “батарейки” (справа) два нижних и индикатор “~” слева. Проходит прим. секунд 20, и тогда индикаторы гаснут, загорается “Перегрузка” (красным), индикатор заряда (желтым). Еще через пару сек. горит “Перегрузка”+ непрерывный писк. Я выключаю аппарат.
На выход ничего не подключал.
Мое предположение новые АКБ не были откалиброваны, соответственно они уже убиты. Звонил человеку, что его привез, обещал подвезти исправные АКБ. Есть в наличии APCfix и UPSDiag. Прошу подсказки высокого собрания по шнуру, который надо спаять, а также любые другие пожелания и предложения. Спасибо.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
22:01 18-10-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

Alex Burns :
Мое предположение новые АКБ не были откалиброваны, соответственно они уже убиты.

ну если он стоял на полке, с чего они должны быть убиты, с одного двух
раз перезаряда ничего не будет, другое дело если они сели в 0, и простояли так пол-года.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
06:58 19-10-2010   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
http://flashwolf.lcc.ru/data/su2com.pdf
09:28 19-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

модель ИБП какая? на шильдике которая.
23:19 19-10-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

alex_iork :
если они сели в 0, и простояли так пол-года.

Наиболее вероятный вариант. Множество аккумуляторов встречалось таких. Восстановлению не подлежат.
_________________
Старый Кот
23:49 19-10-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Шильдик сзади: SU700INET
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
22:51 20-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Как уже было сказано проверить за заведомо исправных АКБ. Откалибровать и будет вам счастье. Если бы была проблема с платой или трансформатором, то ИБП сразу же уходил в ошибку.
23:04 20-10-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18 Калибровка»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group