Список разделов -> Компьютерное железо: «Проблема с UPS Smart 420»

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

Добрый день. Помогите решить проблему с UPS Smart 420 III поколение (так его идентифицирует UPSDiag v2.0.
Сменил батарею. Дождался зарядки до 100%, вызвал команду калибровки - упс щелкает пару раз рылюхами и выключается, указывая на перегруз.
Нагрузка при калибровке 45%.
Калибровку делал программой UPSDiag v2.0.

Пробовал нажимать кнопку "устранение проблемы после замены батареи" - еще хуже. Сразу выключается и сигналит о перегрузке.

Подскажите, что не так делаю?
Может ли 45%ая нагрузка мешать калибровке?
Каков порядок калибровки? Нужно нагружать не больше 35%?

Спасибо.
21:35 16-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Zed, Прочтите Правила конференции, пункт 10. Я отделяю ваше сообщение в отдельную ветку, но на будущее учтите - в этой конференции один аппарат - одна ветка, в старые ветки со своими вопросами не надо залазить.
_________________
Старый Кот
23:20 16-04-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Дяде Боре спасибо. Zed почитать правила и соседние ветки по АРС....больше читаешь,легче делать.Конфа-учебник,а не бесплатная справочная.
07:27 17-04-2011   

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

Читал. И пост был размещен в ветке про Smart UPS 420.
Те рекомендации, которые были там указаны - выполнены.
Не помогло.
то МИА: ты лучше по делу скажи, действительно нагрузка нужна именно 35% при калибровке?
07:39 17-04-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
ГДЕ в первом посте ХОТЬ одна буква про то ЧТО сделано??? :handdown: -вот тебе а не помощь.
09:08 17-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Zed :
Читал. И пост был размещен в ветке про Smart UPS 420.

Плохо читали. Пункт 10 гласит:
"Общее правило этой конференции - одна неисправность (один аппарат) - одна тема. Запрещается в старых темах задавать новые вопросы по другим аппаратам, нуждающимся в починке, то есть - "поднимать" темы. В случае, если необходимо упомянуть старую тему, нужно в своей теме привести ссылку на неё."
Не знаю, как уж точнее сформулировать то? У вас ДРУГОЙ аппарат, с тем же торговым названием, но - ДРУГОЙ, с другим серийным номером и, вероятно, с отличающейся начинкой, потому что может содержать плату другой ревизии.
Zed :
действительно нагрузка нужна именно 35% при калибровке?

А вам UPSDiag разве не сказал, сколько он требует? Насколько помню, там сказано - "не менее". Более - до 100% можно для калибровки, помешать не должно.
Ну и если - у вас УПС при нагрузке ВСЕГО в 45% выключается, то причём тут UPSDiag? У вас УПС неисправен, выходит.
_________________
Старый Кот
09:46 17-04-2011   

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

to Дядя Боря: у меня нет претензий к тому, что пост был вынесен в отдельную ветку. Правила есть правила. Мое указание было на то, что пост изначально был размещен в рамках контекста проблем с 420м UPSом.

to МИА: достаточно четко указано в 1м посте, что сделано было следующее: попытка калибровки и попытка устранения проблем с заменой батареии (все это средства указанного приложения)
10:18 17-04-2011   

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

Дядя Боря :
Ну и если - у вас УПС при нагрузке ВСЕГО в 45% выключается, то причём тут UPSDiag? У вас УПС неисправен, выходит.


все понял. Спасибо.
10:19 17-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Zed, Так попробуйте без включения программы UPSDiag протестировать УПС, просто - на нагрузку, выключая ему 220В питания (выдёргивая шнур). И помните, что у УПСа на 420ВА реальная активная нагрузка всего лишь 300Вт. Это - 100%. И что вы используете в качестве нагрузки?
_________________
Старый Кот
10:38 17-04-2011   

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

Дядя Боря :
Zed, Так попробуйте без включения программы UPSDiag протестировать УПС, просто - на нагрузку, выключая ему 220В питания (выдёргивая шнур). И помните, что у УПСа на 420ВА реальная активная нагрузка всего лишь 300Вт. Это - 100%. И что вы используете в качестве нагрузки?


Пробовал. Выдергиваю шнур - сразу выключается. В качестве нагрузки использую компьютер. Блок питания у него 300Ватт.
При этом пробую подключить к упсу вентилятор напольный :) - держит его.

Может не проходить калибровка, если я его нагружаю на все 100%?
12:57 17-04-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Zed, А при чём тут калибровка вообще? калибровка на основную работоспособность УПСа ну никак не влияет, корректируя второстепенные параметры, измерительные. Не калиброванный УПС вполне должен работать, возможно, несколько неправильно и не так долго, но - РАБОТАТЬ. У вас два варианта просматриваются - это плохие батареи (очень часто, с теми, что "новые", сейчас такое бывает), и это плохой УПС.
Батареи - проверяем в таком же рабочем, УПС - проверяем с ХОРОШИМИ батареями, которые работают на другом таком же УПСе. Где-то так, если просто проверять. Ну, а убедившись, к примеру, в работоспособности УПСа, дальше можно и повыяснять, что с батареями - меряем напряжения на батарее - при заряде, без заряда, при переключении на нагрузку (если, к примеру, напряжение из-за высокого внутреннего сопротивления батарей падает (проседает на мгновение - смотреть осциллографом надо!) ниже 10,5В, то УПС так себя и будет вести.
Батареи ("новые", но плохие) можно тренировать циклами заряд-разряд, в вашем случае понадобится отдельное зарядное устройство и нагрузка.
_________________
Старый Кот
13:41 17-04-2011   

Zed
*


Сообщений:
6
Регистрация:
16.04.2011

понял, попробую поменять батарею для начала.
13:49 17-04-2011   

KAI
***

Откуда:
Ишим
Сообщений:
28
Регистрация:
03.01.2011

Предварительно заряди АКБ в УПСе 4-5 час.Проконтролируй на АКБ есть ли напряжение заряда порядка 13.6В.Просто встань мультимертом на клеммы АКБ и нагрузи УПС лампой 100Вт.Отключи 220В и смотри что происходит с напряжением АКБ.УПС должен отключиться при напряжении АКБ 10.5-10.8 В.
Лампу 150Вт УПС должен держать примерно 8-9 мин.
16:49 20-04-2011   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Zed :
В качестве нагрузки использую компьютер. Блок питания у него 300Ватт.

который очень даже может быть с PFC - а ее упсики такой мощности ооой как не любят
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
17:32 20-04-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
"..а был ли мальчик?.." Откуда цитата? :lol:Он же из ряда:Икс,Игрек,Зед. :lol:
19:55 20-04-2011   