Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП HP R1500 G2-не подает напряжение на нагрузку.»
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Работает совершенно нормально, кроме одного-не управляет реле (нагрузка разделена на по две розетки, два реле) подключающего нагрузку, причем управления нет с "ног" процессора. Прошивка обновлялась, результат нулевой... Если кто сталкивался , подскажите .
|
15:15 12-05-2010
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Для HP делает APC по-моему. У APC раздельное управление выходами из мадомощных есть только у SUM1500/3000RMXLI2U. Открывали когда-нибудь SUM ? Не похож ?
|
08:06 13-05-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
C SUM не сталкивался.. Процессор MC908GP32, KA3525,LM324,UC3843, последние по 2 штуки..Это все из микросхем.Что бы 2 разделных выхода вышло из строя
|
08:57 13-05-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
по набору микросхем больше похоже на powerwire
это похоже зарядка, вторая - вторичный источник питания схемы управления и импульсы на выходные транзисторы инвертора
это наверное управление конвертором батареи
|
15:45 13-05-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
По логике работы реле нагрузки: отключены в момент "аварии" ,во все остальное время во вкл.состоянии, исключая конечно когда ИБП выключен.? Силовая часть реле-предохранитель, трасформатор тока нагрузки, общий вход для 2 реле-на нем либо от сети 220в, либо 230 от ИБП. Поправте ,если что упущенно.Есть мысль сделать управление реле отдельно.
|
13:40 14-05-2010
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
solo : |
По логике работы реле нагрузки: отключены в момент "аварии" ,во все остальное время во вкл.состоянии, |
Вообще-то ранее встречался с другой логикой работы этих реле (в старинных плоских АРС) - они подключают напряжение на выход, если есть нагрузка, то есть - чувствительны к наличию/отсутствию нагрузки (с каким-то порогом). Может и тут у тебя так?
А по аварии (перегрузке) обычно - не реле отключается, а снимается управление с инвертора.
_________________ Старый Кот |
14:44 14-05-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
[/quote]
Вообще-то ранее встречался с другой логикой работы этих реле (в старинных плоских АРС) - они подключают напряжение на выход, если есть нагрузка, то есть - чувствительны к наличию/отсутствию нагрузки (с каким-то порогом). Может и тут у тебя так?
[/quote]
Тут по плате, пока реле не замкнется, трансформатор тока к нагрузке не подключен. Если просто реализовать включение реле по вк. ибп? Не хочется на подводные камни напоротся
|
14:59 14-05-2010
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
solo : |
трансформатор тока к нагрузке не подключен |
Так и не должен. Трансформатор тока - это датчик перегрузки, а датчик наличия/отсутствия нагрузки как-то по другому сделан, в обход реле. Ну - точно то узнать из юзер-мануала можно, или внимательно разглядывая, не выделены ли как-то особо группы розеток, не имеют ли надписей, цветной рамки и т.п. В общем - то юзер-мануал полезен будет по всякому.
_________________ Старый Кот |
15:34 14-05-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В общем пришлось ваять схему на отдельной плате , которая подключает нагрузку при включении ИБП и отключает при выключении. В данный момент все работает.
|
16:41 28-06-2010
|
|
|