APC Back-UPS ES 700 плата 640-0689b-z_rev09
достался мне после попытки ремонта, отсутствуют тр-ры импульсного преобразователя?(бесперебойниками не занимался) и пара резисторов в их цепях управления. элементы q21 q20 r161 r162...
нужны номиналы и желательно схема.
|
14:54 10-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
ещё вопрос по трансформатору... у него 8 выводов. три толстых(кр. бел. чёр.) - низковольтная первичка как я понял... два(бел. чёр) - вторичная, один(кр) - идёт от плюса первички и ещё два(кор. син) - идут на те самые тр-ры... непонятно назначение последней обмотки.
|
14:40 11-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
короче вроде разобрался... эта обмотка похоже для теста батареи, а транзисторы её нагружают по просьбе логики... подскажите хотяб номиналы ключей из похожих схем.
|
19:25 11-06-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
NetFix : |
подскажите хотяб номиналы ключей из похожих схем. |
поставь50N06, обычно стоят на меньший токIRFZ44 или 24
NetFix : |
эта обмотка похоже для теста батареи |
или скорее для зарядки и для регулировки выходного напряжения при работе от батарей, отводит часть энергии на корпус
|
20:19 11-06-2010
|
|
|
aaa1
*
Сообщений: 9 Регистрация: 27.07.2007
|
Q20.Q21-- HUF 75229P их аналог IRFZ44N
R161.R162 --01D В плате показания мультиметра 14.5 кОм
От схемы бы и сам не отказался,так как мой блок неисправен и показания мультиметра могут быть не верны.У меня при тестировании включается инвертор на 1 сек и тутже выкл .
|
20:34 11-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
kokur думаю вы правы, спасибо за подсказку.
aaa1 спасибо за номиналы. у меня инвертор включается и нормально работает от сети, а при переходе на батареи пол секунды работает, вырубается и дико пищит мигая красным глазом...
|
03:44 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
заменил резисторы, поставил 50n06 - полёт нормальный. спасибо за внимание.
|
04:27 12-06-2010
|
|
|
aaa1
*
Сообщений: 9 Регистрация: 27.07.2007
|
NetFix, Подскажи как у тебя звонится разъем с тремя выводами трансформатора (кр.,корич.,синий)
|
09:02 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
красный - идёт сразу на плюс батареи(красный толстый провод)и звонится ессесно с чёрным и белым(низковольтная первичка), а коричневый и синий - отдельная обмотка(звонятся только друг с другом).
|
17:28 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
aaa1 : |
От схемы бы и сам не отказался,так как мой блок неисправен и показания мультиметра могут быть не верны.У меня при тестировании включается инвертор на 1 сек и тутже выкл . |
т-е от сети нормально работает?
|
17:36 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит...
|
17:56 12-06-2010
|
|
|
aaa1
*
Сообщений: 9 Регистрация: 27.07.2007
|
NetFix : |
а коричневый и синий - отдельная обмотка(звонятся только друг с другом). |
у меня также звонится, как я писал от сети включается но в начале теста батарей происходит отключение инвертора светодиод гаснет и включается постоянный звуковой сигнал
|
19:00 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
отпаяйте и проверьте полевики, которые я менял.
|
19:10 12-06-2010
|
|
|
aaa1
*
Сообщений: 9 Регистрация: 27.07.2007
|
В плате звонятся как рабочие
|
19:21 12-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
после ремонта пары десятков мат. плат и видеокарт - меняю полевики при малейшем подозрении... всё, спааааать.... =)
|
19:39 12-06-2010
|
|
|
aaa1
*
Сообщений: 9 Регистрация: 27.07.2007
|
У меня всеже был неисправен транзистор инвертора.
|
01:17 14-06-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
NetFix : |
если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит... |
Если не работает от сети для начало надо проверить операционник который следит сеть и питание его на пульсации. А вот если не работает от батареи то тогда смотреть в инвертор, если колышется то далее на транс. К тому же если красным моргает то это Оверлоад и либо инвертор либо выходное реле в большинстве этих бэков.
|
08:37 16-06-2010
|
|
|
NetFix
***
Сообщений: 24 Регистрация: 10.06.2010
|
AlexanderA : |
NetFix : |
если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит... |
Если не работает от сети для начало надо проверить операционник который следит сеть и питание его на пульсации. А вот если не работает от батареи то тогда смотреть в инвертор, если колышется то далее на транс. К тому же если красным моргает то это Оверлоад и либо инвертор либо выходное реле в большинстве этих бэков. |
логично.
|
11:21 16-06-2010
|
|
|
evgeny953
Сообщений: 3 Регистрация: 23.05.2011
|
APC Back-UPS ES 700 нужны номиналы элементов d33 c53 c58 подозреваю что снес их при замене электролитов
|