maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

Всем привет!

Пришел сабж в ремонт, выдает ошибку dc bus fault. Батареи заряжает. На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается. На выв. 10 (enable) uc3845 единица так и не появляется. Этим сигналом заведует микроконтроллер на плате упроавления. То есть PFC не запускается вообще. Питание м/с в норме. Все силовые элементы выпаивались и проверялись - ок.

Кто сталкивался? На какую мыслю натолкнете?

Заранее благодарен.
12:22 04-06-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff :
На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается
всё правильно так оно и есть , нужно в авторизованный сервис, инфа конфиденциальная в открытом доступе нет, требуется калибровка
20:33 04-06-2010   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

??? причем сдесь калибровка? не запускается PFC, каким боком калибровка к первому преобразователю???
08:39 07-06-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff :
На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается.
, а долно быть примерно 360В, при включении программа делает проверку набери в поиске "dc bus fault" - это было
10:51 07-06-2010   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

1) для этих упсов должно быть точно по 400 вольт, такие у меня уже были в ремонте
2) система управления почему-то вообще на разрешает запуститься первому преобразователю, а через несколько секунд запускает батарейный преобразователь и по результатам уже выводит ошибку.

Вывод: PFC почему-то даже не пробует запускается, а кондеры заряжает батарейный преобразователь.
11:28 07-06-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff, наверное ты прав, пару раз было такое, приходилось менять платы управления, благо были в наличии, вот что значит не восстановил до сих пор форму мозги пока не работают как раньше
19:36 07-06-2010   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

у меня сохранились записи напряжений на разъеме модуля управления, так около 40% отличаются, попробую выводы какие-то сделать :sad:
13:21 08-06-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Угу не авторизован не берись)))
22:22 10-06-2010   