Список разделов -> Компьютерное железо: «заменил полевеки 3205 не помогло»
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
вскрыли АРС 100кВА у увидели 4 обуглившихся полевика 3205, заменил на новые. батареи подзарядил(4шт -общее напряжение 24В). Включаю в сеть на батареях напряжение выросло до 26.5В, нажимаю "вкл" на выходе появилось 220В (от сети), отключаю сетевое питание на выходе напряжение пропало (нагрузка мой 100Вт паяльник) и горит красная лампа неисправности батарей, хотя напряжение на аккумуляторах не понижалось (тестер был подключён к батареям всё время).
В чём может быть проблема?..помогите..
холодный старт не получается.........вначале вроде кулер дергается и все
|
20:19 10-12-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Как вариант - можно проверить реле
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:28 10-12-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
но "100кВА" - это однако круто... в жизни таких еще не видел максимум - 80кВА(симметра однако была 3-х фазная с 3-мя шкафами акков - думаю там 3205-х таки нету )
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:30 10-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
завтра попробую заменить....и отпишусь.
Насчет мощности ..пардон-1000Вт.
блин забыл завтра суббота, теперь только в понедельник.
|
20:32 10-12-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Не забудьте проверить резисторы малоомные в цепях затворов - они тоже гореть любят
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:38 10-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
молоомные что-то не припоминаю что там были. но учту.
|
20:41 10-12-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Что-бы было всем проще - озвучьте модель платы типа "640-ххххххх" - - для ориентировки
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:43 10-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
УПС на работе лежит, сейчас не могу но обязательно напишу все его данные при первой возможности. Спасибо за отзыв Homeless. придется понедельника ждать.
|
20:51 10-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
забыл сказать 2 аккумулятора из 4х не смог довести до 12В походу сдохли как только отключаю на них зарядочное устройство напряжение медленно но верно падает до 6-7В. Так что пришлось оставить только два соединенных последовательно ну чтоб 24В как нужно.
Вроде это не должно повлиять на работу УПС, кроме времени работы без сетевого напряжения?
|
21:03 10-12-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
homeless : |
озвучьте модель платы типа "640-ххххххх" - - для ориентировки |
это партномер платы без него бессмысленно что-то обсуждать
|
18:09 12-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
на плате надпись АРС 640-0684В
здесь три релюшки одна побольше белая, и две черные поменьше.
насчет резисторов около каждого полевика стоит маленький черный поверхностный резистор(скорее всего) с надписью 1R00 это они?
|
06:45 13-12-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
алиш : |
насчет резисторов около каждого полевика стоит маленький черный поверхностный резистор(скорее всего) с надписью 1R00 это они? |
а посмотреть на какую ногу они приходят не возможно ?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
07:42 13-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
один конец на среднюю а второй через маленький кондер на 3ю
"просто в даташипе не указано где база где сток а где исток".
|
07:53 13-12-2010
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
Выходит так:
резистор подключен к стоку (Drain)
второй конец к истоку через кондер (Source)
а вот затвор куда-то непонятно, счаз попробую отследить по плате.
кажись на микруху IR44275
|
14:26 13-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
резисторы прозваниваются около 1Ома значит ОК, счас реле проверю.
белое реле в норме ... после подачи питания на катушку контакт прозванивается, есть еще два черных.
черные тоже ОК
|
14:58 13-12-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
вы где такую плату на такую мощность нашли
алиш : |
Насчет мощности ..пардон-1000Вт. |
не врублюсь , откуда такие цифры взяты
|
17:53 13-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
сзади на выходе написано почемуто два варианта сразу:
output 1500VA 230V
output 1000VA 230V
какой из них верный непонятно?
АГА на морде написано SMART-UPS SC 1500
Последний раз редактировалось: алиш (13:46 15-12-2010), всего редактировалось 1 раз |
18:16 13-12-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
алиш : |
белое реле в норме ... после подачи питания на катушку контакт прозванивается, есть еще два черных.
черные тоже ОК |
реле надо менять на заведомо новые, клацание релюшки еще не залог его исправности, там при коммутации обгарают контакты иногда совсем чуть, буквально милиомы и все трындец.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
07:51 14-12-2010
|
|
|
алиш
**
Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2010
|
буду искать новые
РЕШЕНИЕ - КУПИТЬ НОВЫЙ УПС
|
08:25 14-12-2010
|
|
|