Добрый день не включается УПС. выявил что один варистор в обрыве v14471u, И на одном из двух трансформаторов на плате, одна ножка не припаяна, это так и должно быть.? До того как перестал включатся, после включения при тесте батарей был странный гул, похож как с трансформатороной будки, потом эта проблема самоустранилась. Спасибо. Может у кого есть схемка? Буду признателен.
16:32 19-04-2010   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Цитата:
выявил что один варистор в обрыве v14471u,

Меняй остальные. Которые не в обрыве.
18:46 19-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

HAA :
остальные. Которые не в обрыве.

:lol:
_________________
Старый Кот
19:03 19-04-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

linchv :
потом эта проблема самоустранилась.


батареи менял?
19:48 19-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

HAA :
Меняй остальные. Которые не в обрыве.

вы хотите сказать что для варистора сотни мегаОм это нормально?
09:04 21-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

AlexanderA :
батареи менял?

батареи меняны примерно пол года назад
09:04 21-04-2010   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

http://otvet.mail.ru/question/30077902/
09:09 21-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

HAA :
http://otvet.mail.ru/question/30077902/

Есть два варистора, один K420 сопротивление 7 кОм, и второй znr v14471u бесконечно большое сопротивление, на мультиметре выставлено предел 200М показывает 1, какой по вашему исправный?
09:19 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

linchv, Исправен (скорее всего) - тот, который бесконечно большое сопротивление показывает, конечно же. Посмотрите хоть, что это за элемент - ВАРИСТОР, и на какое напряжение ваш варистор, и подумайте, а может ли ваш тестер такое напряжение выдавать. Если не имеете учебников - то хоть в Вики загляните. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Однозначно можно сказать, что варистор с сопротивлением 7кОм - НЕИСПРАВЕН!.
_________________
Старый Кот
09:29 21-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

Ну да, я понял. Спасибо.
Это который 7кОм:
Тип S14
Классификационное напряжение 680
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 420
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 560
Поглощаемая энергия, Дж 90
Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 4500
09:40 21-04-2010   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

linchv, Эта штука обычно работает только раз в жизни. Все остальное время ждет своего часа. А потом - труп.
11:39 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

HAA,
HAA :
работает только раз в жизни.

Ну почему? А красивые китайские диаграммы на мануалах к "сетевым фильтрам", в которых стоят такие штуки (и больше - ничего), и нарисовано, как они поглощают высокочастотные кратковременные выбросы на синусоиде? :gigi:
Каковых выбросов или в принципе не бывает, или они распрекрасно поглотятся и сгладятся входными фильтрами блоков питания, то есть - никому и не мешают, разве сто - радиосвязи, наводясь на антенны. :)
_________________
Старый Кот
12:49 21-04-2010   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Дядя Боря, Выбросы еще по линии сдохнут, из-за LC фильтра образованого проводами проводки... Если брать деревню с воздушной ЛЭП и грозой по столбам этой линии, то тут и будут "китайские выбросы", тока вот тут не один варистор их не загасит... :lol:
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
13:28 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Александр (Hook),
Александр (Hook) :
грозой по столбам этой линии,

У меня - кабелем к дому и электричество, и телефон, но когда в позапрошлом коде молния в соседнюю 9-ти этажку шарахнула - много чего сдохло, ага... Самое интересное - я умудрился АДСЛ модем по гарантии поменять - заглянул в него - а кондёры в БП вздутые, ну, я тихонечко шурупчики на место - и в магазин, и ни слова про молнию - мол, сам сдох. Через недельку мне - новый, другой, и лучше выдали, с какой-то символической доплатой в разнице цены... :)
_________________
Старый Кот
14:16 21-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

Значит из-за него и нет запуска.
14:17 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

linchv :
Значит из-за него и нет запуска.

Предохранитель сетевой ещё погореть должен. А акки - разрядиться до предела, вот и не хватает напруги для запуска... Смотри 220 - доходит или нет до схемы, и идёт ли зарядка аккумуляторов. Меняем варистор, предохранители, печатку - если погорела... Заряжаем аккумуляторы (просто включаем в розетку и ждём часа три хотя бы). После этого пробуем включить.
_________________
Старый Кот
14:25 21-04-2010   

linchv
****


Сообщений:
50
Регистрация:
15.01.2010

Предохранитель сетевой не наблюдаю, что значит меняем печатку - если погорела? Спасибо
15:03 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

linchv :
Предохранитель сетевой не наблюдаю,

Что вовсе не означает, что его нет. ищите, да обрящете... :)
Вилка то для включения в 220В есть?
Печатка - это печатные проводники на плате, частенько, по причине своей тонкости, выполняющие роль предохранителей и испаряющиеся - но это обычно хорошо видно визуально, если произошло.
_________________
Старый Кот

Последний раз редактировалось: Дядя Боря (15:24 21-04-2010), всего редактировалось 1 раз
15:21 21-04-2010   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5831
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
linchv, сетевой предохранитель быть обязан! В этом аппарате он видимо в сетевом разъёме ,смотри внимательно.А печатку менять тебе никто и не предлагал (глупо было бы).Имелось в виду восстановить погоревшие дорожки. :)
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
15:22 21-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

В этом агрегате, по идее, стандартная АРС-шная тепловуха на задней стенке. Кнопочку нажать надо, всего лишь.
_________________
Старый Кот
15:30 21-04-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SUA1000I Не включается.»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group