Список разделов -> Компьютерное железо: «inelt smart station rt1100 количество батарей?»
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Принесли с двумя батареями 12в7.2а, хотя место длля батарей сделано под 4 штуки, перемычек соединяющих батареи нет. Хотелось бы узнать количество батарей и напряжение.
Кто имел дело подскажите.
|
14:18 16-04-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
это тот вариант , который устанавливается в стойку?, если да , то всё правильно, пару штук приносили, так и было две батареи, просто сейчас маркировку не помню, было до больницы
|
22:36 16-04-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
А на сайт производителя не судьба зайти?
4.2 Замена батарей
ИБП допускает замену ИБП пользователем. Используйте батарей того
же типа, напряжения, емкости и габаритных размеров, что установлены
в ИБП на заводе, например:
- для модели 1100 ВА - 2 стандартных батарея 12В 9 АЧ
FIAMM (Италия) 1234W - CSB (Тайвань) или других
производителей.
|
00:33 17-04-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Спасибо!
|
12:56 19-04-2010
|
|
|