Список разделов -> Компьютерное железо: «powerware 9125»
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
Здраствуйте. Такая беда, имеется powerware 9125(стоечный). При включение загораються индикаторы и примерно через секунду срабатывает реле , индикаторы гаснут, вентиляторы вращаются, напряжения нет. Отключить можно только скинув разьем с баттареи.С чего начать ремонт, просто с ups первый раз сталкиваюсь.
|
18:25 05-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
С разборки, вытащить плату, скорее всего битые транзисторы IRF2907, и не только. Схему не спрашивай, в России её нет, модель снята с призводства.
|
18:37 05-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
IRF2907 я ненашел на плате. Здесь две платы.
|
19:20 05-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Не понял, там одна плата. Посмотри какие транзисторы стоят на радиаторах корпус TO-220, может по памяти неправильно написал маркировку, в понедельник посмотрю по битой плате, какие позиции деталей надо проверить. там обычно много чего вылетает и детали недешёвые, но учитывая стоимость этого блока, есть смысл делать.
Не написал, какой мощности блок. С этой маркировкой линейка этих блоков разной мощности.
|
19:38 05-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
2100 ватт 3000вольт ампер. Здесь две платы, почти одинаковые по размеру, есть еще одна, но она как я понял, фильтр выходной,стоит около розеток выходных. еще такая байда- общее напряжение аккумуляторов (6 шт) - 67вольт. Включаешь, напряжение садиться до 63. Это без нагрузки и отключенной сетью. 10н120бнд на одной плате(4 шт0) и irfp264 на другой, штук 6-7.
|
19:55 05-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Теперь понял. Я делал PW9125 2000i, у тебя 3000i, у них разные платы и схемы. Вряд ли что подскажу по схеме этого аппарата.
10н120бнд - это IGBT транзисторы
Цитата: |
irfp264 на другой, штук 6-7. |
не может их быть штук 6 или 7, или где-то рядом, посчитай правильно, да и проверить их надо.
Предположительно, на одной плате( 10н120бнд, пиши нормально, с английскими буквами) собрана схема PFC и выходного инвертора, а на второй плате (irfp264) конвертора напряжения батареи, который заряжает кондесаторы, не знаю сколько их (два, четыре, шесть) 450В.
|
20:24 05-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
не получается у меня скачивание с этого рапида.
|
21:57 05-09-2009
|
|
|
evas
******
Сообщений: 660 Регистрация: 25.12.2004
|
serega77 : |
С чего начать ремонт |
serega77 : |
общее напряжение аккумуляторов (6 шт) - 67вольт. |
|
21:59 05-09-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
serega77, Во-во. Как всегда, любой ремонт любого УПСа надо начинать с замены аккумуляторов на свежие. В 95% случаев оказывается, что чинить то и не надо - надо просто провести штатную замену севших от времени акков. У вас очень мало напряжение на аккумуляторах, что, скорее всего, из-за их старости.
_________________ Старый Кот |
00:26 06-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Цитата: |
общее напряжение аккумуляторов (6 шт) - 67вольт |
пропустил мимо, здесь два варианта
1. батареи дохлые, на этих блоках хорошие по качеству батареи стоят, обычно yassa, и возможна горячая замена, при этом от сети должен включаться, будет сигнал "замена батарей", блок переходит на байпас, но работает.
2. Неисправна схема заряда батарей. В этом случае поведение блока похожее.
Ищи на плате предохранители и проверяй, ну и силовые транзисторы все надо проверить.
|
03:28 06-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
у меня нормально скачивается. Как можно проверить идет заряд на аккум. или нет? Можно при включеном ибп отключить все аккум. и проверить наличие напряжения в точке их подключения? На каждой плате по два предохранителя-исправны. Транзисторы невыпаивая посмотрел-по крайней мере без замыканий. И еще, ибп работал с очень плохим входным напряжением(промышленная сеть и дизель генератор, 50/50).
|
09:54 06-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
Завтра попробую новые аккумуляторы.
|
09:59 06-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
serega77 : |
На каждой плате по два предохранителя-исправны. |
Если эти целые, то, по идее, силовые транзисторы исправны. Поищи на плате маленький цилиндрический предохранитель, обычно на схему заряда такой стоит.
serega77 : |
Как можно проверить идет заряд на аккум. или нет? |
Попробуй без батарей воткни в сеть, будет какая-нибудь реакция или нет.
|
08:08 07-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
Батареи новые поставить неполучилось, да и не вних наверно дело. При включении в сеть с акк. или без загораются все индикаторы , кроме перегрузки, потихоньку вращаются вентиляторы, если прошло мало времени с момента последнего включения(меньше 1минуты), может сам запуститься.Внезависимости оттого как он включился, поведение после включения одинаковое.Где то на секунду на выходе появляется напряжение около 240 вольт(так показвает мильтиметр), а может показывать порядка 8-10вольт. При включеном в сеть. напряжение на клемах акб порядка 77вольт, также нашел по плате напряжение порядка 670вольт. на второй плате греется 2w10g(диодный мост,исправен), электролит 160х100, отдельностоящие транзисторы К2611, IRF840,NG41AF.
Цитата: |
Поищи на плате маленький цилиндрический предохранитель, обычно на схему заряда такой стоит. |
Нашел один, стоит на входе сетевого питания, от него идет на 2W10G(проверил,иправный).
|
18:21 07-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
NG41AF = RHRP860
|
18:43 07-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
Вроде кое что нашелю На плате управления, цепь питания 5 вольт закорочена, стабилизатор 78м05g греется .
|
20:56 07-09-2009
|
|
|
serega77
**
Сообщений: 14 Регистрация: 05.09.2009
|
Кто знает, какой микроконтроллер стоит на плате управления?
|
22:18 07-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
serega77 : |
какой микроконтроллер стоит на плате управления? |
А на нём маркировка есть? Вроде должна быть.
serega77 : |
цепь питания 5 вольт закорочена, стабилизатор 78м05g греется |
По цепи 5В кроме микроконтроллера есть ещё цифровые мсх, может из них какая-нибудь дохлая.
Сталкивался на PW9120 с дохлыми 78м05, менял на 7805, так надёжнее.
|
07:44 08-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
serega77 : |
также нашел по плате напряжение порядка 670вольт |
Относительно нулевого провода будет (+335) и (-335), стоит чётное число кондесаторов, одни на минусе относительно нулевого провода, другие на плюсе, выходной инвертор из этих напряжений рисует отрицательную и положительную полуволны синусоиды выходного напряжения. На выходе инвертора импульсы высокочастотные модулированные синусоидой 50Гц. Модуляция вроде широтно-импульсная, но точно не знаю не проверял, но может и частотно-импульсная.
|
07:59 08-09-2009
|
|
|