Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! - немогу запустить упс
у меня APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05
неисправность
-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)
и постоянный писк
-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк
все 3 реле заменены, С7 заменен на новый согласно рекомендациям на форуме, R150 - обрыв устранил путем парралельной подпайкой МЛТ0,5 - 10ом R151 в норме.
аккум. поставил новый
неисправность не исчезает
как ее вылечить?
заранее благодарен
с уважением Алексей.
23:37 27-12-2009   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
При включении в сеть зарядка акума идёт и сколько?
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
12:41 28-12-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

kret_a_v :
Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!





Вы много уже поменяли (если не привнесли ошибок !)-не помешает заменить С5,С6
19:04 28-12-2009   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
val :
При включении в сеть зарядка акума идёт и сколько?

дда идет.... 13,7в

спасибо что откликнулись
22:21 28-12-2009   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
TimH :
kret_a_v :
Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!





Вы много уже поменяли (если не привнесли ошибок !)-не помешает заменить С5,С6


читал что С7 - 22мкф нужно заменить на 47 мкф - это правильно?

C5/C6 - на тот же номинал но большей напругой и на 105 град. ?

спасибо что откликнулись.....
22:24 28-12-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

kret_a_v :


C5/C6 - на тот же номинал но большей напругой и на 105 град. ?

спасибо что откликнулись.....
да !
09:46 29-12-2009   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

kret_a_v :
читал что С7 - 22мкф нужно заменить на 47 мкф - это правильно?

Да, я менял на 47мф 50в
10:21 29-12-2009   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
видать не в кондерах дело....

уже купил и поставил С5/С6 по 33мк фи С7 - 22мкф непленочные электролиты (забыл как правильно они называются) на материнках такие стоят

типа с малым разбросом особоточные - полярные

эфект тотже
-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)

-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк
18:32 29-12-2009   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Проверь ключи инвертора (на радиаторах)
02:11 30-12-2009   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
Urri :
Проверь ключи инвертора (на радиаторах)


вроде нормуль....

тестером звонятся все одинаково

остальные полевики тоже.....
13:38 30-12-2009   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
R150- рванул при включении

что это может быть ?

транзисторы на радиаторах выпаял и проверил

звонятся все правильно только у двоих сопротивление перехода внутреннего диода в 2 раза меньше (529/289)
20:57 04-01-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

kret_a_v :
только у двоих сопротивление перехода внутреннего диода в 2 раза меньше (529/289)
меняй, дохлые, если прибор не врёт
21:18 04-01-2010   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05

есть у когото схема ?

поделитесь пожалуйста....

заранее благодарен

с ув. Алексей
12:29 06-01-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

нет на эту плату схемы на 640-0245, можно найти , но она другая на эту нет
15:03 06-01-2010   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
Схема есть на Мониторе (если ещё актуально): http://monitor.net.ru/forum/640-0259rev50-download-12536.html :) .
12:07 10-01-2010   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
Sandcastle63 :
Схема есть на Мониторе (если ещё актуально): http://monitor.net.ru/forum/640-0259rev50-download-12536.html :) .


спасибо

но ссылки откуда скачать невидно
12:32 10-01-2010   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
может кто то скачать и выложить в другом месте
или на мыло
kret.a.v@gmail.com

заранее признателен

с ув. Алексей
12:36 10-01-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

смотрите в ящике
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:45 10-01-2010   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
транзисторы на радиаторах выпаял и заменил
тоже самое :confused: :anguish:

-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)
-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк

итого
аккум. поставил новый
все 3 реле заменены (RY1/RY2/RY3), С7 заменен
R150 - обрыв устранил путем парралельной подпайкой МЛТ0,5 - 10ом R151 ,в норме.
купил и поставил С5/С6 по 33мк фи С7 - 22мкф не пленочные электролиты!!!
транзисторы на радиаторах (Q7Q8Q9Q10 - IRL3713)выпаял и заменил на новые такие же

:confused: :confused: :confused:
паника!!!!

чудеса бывают ?

подсажите пож.

это :ass: полная.... такого еще не было....
все цепи по нагрузке проверил, диоды прозвонил, дадже все смд полупроводники........

я в:ass: :ass: :ass: полной....
21:38 14-01-2010   

kret_a_v
**

Откуда:
Одесса, Украина
Сообщений:
13
Регистрация:
27.12.2009

 e-mail 
HEEEELP!!!!
21:40 14-01-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group