Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05»
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! - немогу запустить упс
у меня APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05
неисправность
-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)
и постоянный писк
-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк
все 3 реле заменены, С7 заменен на новый согласно рекомендациям на форуме, R150 - обрыв устранил путем парралельной подпайкой МЛТ0,5 - 10ом R151 в норме.
аккум. поставил новый
неисправность не исчезает
как ее вылечить?
заранее благодарен
с уважением Алексей.
|
23:37 27-12-2009
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
При включении в сеть зарядка акума идёт и сколько?
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
12:41 28-12-2009
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
kret_a_v : |
Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
|
Вы много уже поменяли (если не привнесли ошибок !)-не помешает заменить С5,С6
|
19:04 28-12-2009
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
val : |
При включении в сеть зарядка акума идёт и сколько? |
дда идет.... 13,7в
спасибо что откликнулись
|
22:21 28-12-2009
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
TimH : |
kret_a_v : |
Доброе время суток.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
|
Вы много уже поменяли (если не привнесли ошибок !)-не помешает заменить С5,С6 |
читал что С7 - 22мкф нужно заменить на 47 мкф - это правильно?
C5/C6 - на тот же номинал но большей напругой и на 105 град. ?
спасибо что откликнулись.....
|
22:24 28-12-2009
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
kret_a_v : |
C5/C6 - на тот же номинал но большей напругой и на 105 град. ?
спасибо что откликнулись..... |
да !
|
09:46 29-12-2009
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
kret_a_v : |
читал что С7 - 22мкф нужно заменить на 47 мкф - это правильно? |
Да, я менял на 47мф 50в
|
10:21 29-12-2009
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
видать не в кондерах дело....
уже купил и поставил С5/С6 по 33мк фи С7 - 22мкф непленочные электролиты (забыл как правильно они называются) на материнках такие стоят
типа с малым разбросом особоточные - полярные
эфект тотже
-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)
-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк
|
18:32 29-12-2009
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Проверь ключи инвертора (на радиаторах)
|
02:11 30-12-2009
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
Urri : |
Проверь ключи инвертора (на радиаторах) |
вроде нормуль....
тестером звонятся все одинаково
остальные полевики тоже.....
|
13:38 30-12-2009
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
R150- рванул при включении
что это может быть ?
транзисторы на радиаторах выпаял и проверил
звонятся все правильно только у двоих сопротивление перехода внутреннего диода в 2 раза меньше (529/289)
|
20:57 04-01-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
kret_a_v : |
только у двоих сопротивление перехода внутреннего диода в 2 раза меньше (529/289) |
меняй, дохлые, если прибор не врёт
|
21:18 04-01-2010
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05
есть у когото схема ?
поделитесь пожалуйста....
заранее благодарен
с ув. Алексей
|
12:29 06-01-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
нет на эту плату схемы на 640-0245, можно найти , но она другая на эту нет
|
15:03 06-01-2010
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
спасибо
но ссылки откуда скачать невидно
|
12:32 10-01-2010
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
может кто то скачать и выложить в другом месте
или на мыло
kret.a.v@gmail.com
заранее признателен
с ув. Алексей
|
12:36 10-01-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
смотрите в ящике
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:45 10-01-2010
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
транзисторы на радиаторах выпаял и заменил
тоже самое
-при подключенной сети при включении сначала моргает зеленый индикатор (сеть) потом начинают моргать 2 красных (перегрузка и замена АКБ)
-при отключеной сети при вкл. моргают 2 индик. зел. и.желт. (сеть и работа от АКБ) потом зажигается и горит постоянно перегрузка и постоянный писк
итого
аккум. поставил новый
все 3 реле заменены (RY1/RY2/RY3), С7 заменен
R150 - обрыв устранил путем парралельной подпайкой МЛТ0,5 - 10ом R151 ,в норме.
купил и поставил С5/С6 по 33мк фи С7 - 22мкф не пленочные электролиты!!!
транзисторы на радиаторах (Q7Q8Q9Q10 - IRL3713)выпаял и заменил на новые такие же
паника!!!!
чудеса бывают ?
подсажите пож.
это полная.... такого еще не было....
все цепи по нагрузке проверил, диоды прозвонил, дадже все смд полупроводники........
я в полной....
|
21:38 14-01-2010
|
|
|
kret_a_v
**
Откуда: Одесса, Украина Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2009
|
HEEEELP!!!!
|
21:40 14-01-2010
|
|
|