Список разделов -> Компьютерное железо: «Проблема с smart-ups 620»
|
|
ildar81
Сообщений: 3 Регистрация: 04.12.2009
|
не включается Smart-ups.
Поменял батареи, после включения и теста (мигания лампочки), ничего не горит, только слышны периодические щелчки. На выходе ничего нет. Помогите Что Это?
|
11:00 04-12-2009
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Проверьте реле - было пара случаев, когда после замены на свежие батареи пригорали контакты.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
11:17 04-12-2009
|
|
|
ildar81
Сообщений: 3 Регистрация: 04.12.2009
|
нет, похоже дело не в реле. Я их в первую очередь проверил.
|
11:46 04-12-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
ildar81, а батареи исправны?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:05 04-12-2009
|
|
|
ildar81
Сообщений: 3 Регистрация: 04.12.2009
|
батарея новая
|
14:25 04-12-2009
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Программой калибровки(к примеру APCFIX) посмотрите, все ли с ним в порядке.
|
14:55 04-12-2009
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
А холодный запуск (Cool start)возможен ?
|
18:38 04-12-2009
|
|
|