Список разделов -> Грабли и вилы: «Подключение компьютера к ТВ. вышибает УЗО.»
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
собственно вопрос в заголовке.
УЗО моментально вышибает соответственно всё в квартире тухнет. комп пока жив.
пробовал соединять экран и центральную жилу с землёй в розетке, всё нормально.
Пока что чтобы посмотреть кино на кухне выдёргиваю из телевизора антенну затем подключаю компьютер, после просмотре танцы наоборот.
Собственно очень неудобно. УЗО-ВАД2 Энергомера на 30мА
вот мой щиток: http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/view/89688/?page=0
вот его схема: http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/view/89683/?page=0
Вопросы:
- Можно ли как-то сделать гальваническую развязку ввода антенны в квартиру не потеряв сигнала ?
- Разве БП в компьютере не имеет гальванической развязки ?
- Может быть виноват сам УЗО ? (все автоматы на 12 и 32а я заменил т.к. Q2 и Q3 (а иногда и УЗО) вышибало как только я что то включал в розетку независимо от мощности (даже зарядка от телефона)
При подключении антенны в гнездо телевизора видны мелкие голубые искорки-точки - это меня беспокоит.
|
13:38 11-11-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat,
FurCat : |
Можно ли как-то сделать гальваническую развязку |
Можно. Например - вот: http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=78-001-40
FurCat : |
Разве БП в компьютере не имеет гальванической развязки ? |
Имеет. Но конденсаторы входных фильтров очень часто применяются плохого качества, дешёвые, с повышенными утечками, потому - токи утечки могут быть значительным настолько, что их чувствует УЗО. То же самое - возможно и в БП телевизора.
FurCat : |
Может быть виноват сам УЗО ? |
Вряд ли. Просто создатели УЗО делали его для защиты человека от случайного поражения электротоком, при этом не заморачиваясь проблемой говённых китайских БП.
Совет - да выкинь ты это УЗО нафик и поставь самые обыкновенные автоматы - выключатели.
Хы, да у тебя они уже и стоят - просто выкинуть УЗО, и всё
Но могут обидеться электрики, да, если они у вас хорошие и проверяют. У меня так - нет, я всю разводку сам делал, как сделал - так и есть.
_________________ Старый Кот |
14:19 11-11-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
понятно. значит проблема сложнее чем я думал.....
БП в компе кстати Thermaltake 460Вт с активным FPC и отсутствием пустых мест на платах.
|
15:04 11-11-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat : |
Thermaltake 460Вт с активным FPC и отсутствием пустых мест на платах. |
Я же не про пустые места, а про качество применённых кондёров. А Термалтейк свои БП не делает - кроме систем охлаждения в них. Они покупают платы сторонних производителей, причём, похоже, самых разных, мне так всё время попадались дохлые Термалтейки с Кодегеновскими платами внутри, а Кодеген - один из самых дешёвых и дерьмовых производителей БП.
_________________ Старый Кот |
15:24 11-11-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
Дядя Боря : |
а Кодеген - один из самых дешёвых и дерьмовых производителей БП. |
это я знаю сотню уже их перелопатил, особенно самые дерьмовые 300Втники собранные на 7500.
Вариант 1: Этот антенный трансформатор за 80 гривен как то хитро устроен что нигде нет в инете самодельных ?
самому то думаю можно намотать ? или там сердечник из очень редкого материала ?
Вариант 2: Что если азобрать БП в компе и вообще выкинуть конденсатор между первичной и вторичной цепями. Тут появляется мысль, а не будет ли у меня часть компа под напряжением этим самым которое через антенну проходит ?
Доп. вопрос: откуда в антенном кабеле такие напряжения ? и почему максимум что показывает тестер это 5в переменное между центральной жилой и заземлением розетки.
|
15:39 11-11-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat : |
Этот антенный трансформатор за 80 гривен как то хитро устроен что нигде нет в инете самодельных ? |
Наверняка - есть, я - не искал, предоставив это вам. Кому транс нужен?
FurCat : |
вообще выкинуть конденсатор между первичной и вторичной цепями. |
Там он не один, а два как минимум, между фазами и землёй. Совсем выкидывать - не надо, а вот поменять на хорошие, и, самое главное - на ОДИНАКОВЫЕ по ёмкости и добротности (утечке) - это сделать надо. Нужен или хороший прибор по измерению емкостей, или взять их их хорошего фильтра. Хорошие емкостя обычно голубые, толстенькие и с большим количеством всяких буковак, мол - гарантируем всякое ИСО и пр. Плохие - обычные коричневые тоненькие диски.
FurCat : |
откуда в антенном кабеле такие напряжения ? и почему максимум что показывает тестер это 5в переменное между центральной жилой и заземлением розетки. |
Тестер показывает не потенциал, а падение напряжения на самом себе, на своём внутреннем сопротивлении. И 5В - это очень много! При этом при разрыве потенциал может быть вполне и до 380В и выше.
Почему? Ха, потому что где-то что-то утекает, а заземление плохое - либо у розетки, либо у антенны, и то, что они к разным заземлениям подключены - тоже присутствует. Либо вообще не заземлены. Хотя при наличии УЗО качественное заземление просто необходимо для его работы. Так что, вероятнее всего, плохо заземлена или вообще не заземлена антенна (её оплётка).
В общем, похоже БП тут не виноваты, особенно если разводка - трёхпроводная и все приборы имеют надёжный контакт с третьим проводом (нулевым или земляным). Просто - сделайте этот контакт и телевизору (его общему проводу), телевизоры обычно таких контактов не имеют, и оплётке антенны, но - осторожно! Общий провод при соединении в одном месте разных приборов просто необходим, то есть все их земли должны быть объединены, но вот не всегда это позволяет конструкция телевизора (компа - всегда позволяет), и антенна - если где-то коротит на фазу, можно получить пожарчик.
_________________ Старый Кот |
17:22 11-11-2009
|
|
|
KAA
Мастер
Откуда: Иркутск Сообщений: 1275 Регистрация: 16.07.2005
|
Подключи УЗО перед автоматом - ванная, туалет , кухня. И не парься. В остальных местах оно и не нужно особо.
|
18:39 11-11-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat : |
чтобы посмотреть кино на кухне |
KAA : |
Подключи УЗО перед автоматом - ванная, туалет , кухня. |
Ага!
_________________ Старый Кот |
19:31 11-11-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
|
19:36 11-11-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
KAA : |
ванная, туалет , кухня. |
FurCat : |
УЗО-ВАД2 Энергомера на 30мА |
30ма- много для защиты человека- неотпускающий ток 8-10ма, а 30убьёт до того как узо сработает
|
15:26 26-12-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
kokur : |
30ма- много для защиты человека- неотпускающий ток 8-10ма, а 30убьёт до того как узо сработает |
тогда нахрена их такие ставят ?
|
18:23 26-12-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
такие ставят для отключения при пробое изоляции на холодильнике или стиральной машине
|
19:10 26-12-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
kokur : |
такие ставят для отключения при пробое изоляции на холодильнике или стиральной машине |
т.е. для галочки в ГОСТе ?
|
19:21 26-12-2009
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Защита, срабатывающая при токе в 30mA всяко лучше, чем без защиты вообще.
_________________ Alles Luge... |
22:01 26-12-2009
|
|
|
FurCat
*****
Откуда: Столичный Сообщений: 146 Регистрация: 25.10.2009
|
Ребят, ну что мне делать то ? надоело уже каждый раз выдёргивать антенну из телека.... а там ещё пыль вечно..... брр...
как победить технику ?
|
19:54 27-12-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat, Так сходи (позвони) в магазин, торгующий прибамбасами к телекам, или просто радиодеталями, да купи развязку к антенне. В фирмах, антеннами занимающимися, наверняка тоже есть.
Как вариант - сделай сам, поискав по сети схему развязки. Да господи, попробуй два-три варианта трансов - с ферритовыми сердечниками от согласующих антенных трансформаторов, или без них - тут, на этих частотах, сердечник вообще и не нужен, десяток витков двойным проводом (обычным монтажным можно, в хлорвиниле), одну обмотку - на антенну, другую - на вход, вот и вся развязка. Попробоват - 5 витков, 10 витков, 20 витков, ну и с диаметрами поиграться - карандаш, катушка от ниток и т.п.
Дольше тут выспрашиваешь, давно бы нашёл схемку в сети или сам придумал бы.
_________________ Старый Кот |
20:23 27-12-2009
|
|
|
BORQ
Мастер
Откуда: Сделано в СССР Сообщений: 945 Регистрация: 31.03.2004
|
FurCat : |
Ребят, ну что мне делать то ? надоело уже каждый раз выдёргивать антенну из телека.... а там ещё пыль вечно..... брр...
как победить технику ? |
Надо отметелить именно антенну.
Какая она, уличная, комнатная, с усилителем-без, коллективная?
И кто-то должен за нее отвечать (кому вы деньги за ее использование платите).
Предполагаю что она коллективная, и не заземлена.
Нанимал в климатической конторе установщиков кондиционеров.
Очень понтовые ребята из солидной фирмы с хорошей репутацией.
Они не смогли запустить ни один кондиционер и пощелкали нам все УЗО. Потом попросили отключить их.
Поувольнял бы таких нахрен.
Мы что, одни такие правильные были?
Сказал им заземлить кондиционеры по уму.
Все заработало.
_________________ Наша служба интересна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна.
Золушка часто кончала во сне
Юное тело тянулось к весне. |
08:38 28-12-2009
|
|
|