BNT-600A шаси 110-OBNT-613 BNT-V3.0. Сначала не вкл. поменял IRFZ24N (КЗ) на IRFZ34N пересмотрел все полупроводники электролиты, контакты реле не залипли, зарядил АКБ до 13.2В, робочая обмотка трансф. 10.8Ом. Подключаю АКБ , сеть, вкл ИБП при достижении напряжения АКБ 16В вкл сигнал авария. При вкл ИБП выкл сеть - на выходе появляется напряжение свыше ~300В, IRFZ34N греется F1 дымит.
|
20:43 07-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Замени LM317
|
07:29 08-09-2009
|
|
|
anred
*
Сообщений: 5 Регистрация: 07.09.2009
|
Спасибо, попробую.
|
20:45 08-09-2009
|
|
|
anred
*
Сообщений: 5 Регистрация: 07.09.2009
|
Поменял LM317, напряжение на АКБ в норме, ничего не греется, но напряжение на выходе 170В. В чем дело? Трансформатор?
Последний раз редактировалось: anred (21:37 08-09-2009), всего редактировалось 1 раз |
21:30 08-09-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
anred : |
напряжение на виходе 170В. |
Это норма.
Это же - простейший УПС с прямоугольным напряжением на выходе. Тестер так меряет, не умеет он мерить действующее значение прямоугольника правильно. Включи на выход лампу ватт на 100-150 и сравнивай её яркость при питании от сети и от аккумуляторов - так надёжнее мерять выходное напряжение УПСов с прямоугольником. Или покупай дорогой тестер с возможностью измерения действующего (среднеквадратичного) значения переменного напряжения произвольной формы.
_________________ Старый Кот |
21:37 08-09-2009
|
|
|
anred
*
Сообщений: 5 Регистрация: 07.09.2009
|
Дядя Боря, Большое спасибо , буду знать.
|
21:39 08-09-2009
|
|
|
anred
*
Сообщений: 5 Регистрация: 07.09.2009
|
Ремонт закончен!
|
22:24 08-09-2009
|
|
|