Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-ups RS1500 (BR1500I) мигают 3 индикатора»
|
|
Stavros
Сообщений: 3 Регистрация: 28.09.2009
|
Попал в ремонт с горящим Оверлоад, заменил два выходных транзистора 17N40, почистил реле, завелся, НО при работе под нагрузкой через минуту мигают три индикатора-on battery, overload, replace battery, все это сопровождается писком(шесть миганий на один писк). Зато АПС без проблем переходит при выдергивании с розетки на аккумы, и так же возвращается обратно, ПРИ ЭТОМ индикаторы тухнут на неккоторое время.
Вопрос: 1.Что за ошибка (где-то 6 миганий на один звуковой писк)
2. Гугл говорит зайти АРСфиксом и отметить замену батарей(вроде так) да и дата-кабеля под 45й разъем нет, и вообще нужно ли програмно лезть в АПС при такой ошибке.
|
22:45 28-09-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
вы так и не сказали, а замену батареи пробовали выполнять?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
06:29 29-09-2009
|
|
|
Stavros
Сообщений: 3 Регистрация: 28.09.2009
|
2 alex_iork
Родные батареи раздуло, и их сразу заменил на новые(хорошие новые-проверял). Советчики заставляют поменять почищеное белое индийское реле на новое, пока найти не где, но думаю и не поможет.
Интересует: сбрасывать ли некую константу в епроме программой АПСфикс или это бред...
|
09:12 29-09-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Сбрасывать не надо - надо выставить в соответствии с заданными..
_________________ Грызун |
09:24 30-09-2009
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
ни разу в Back'ах ничего не правил.. мне так везло?
_________________
|
12:42 30-09-2009
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Ребята, вы о чем ? Как собрались "сбрасывать" и "править" ? Гугл слушать надо, если имеем модельный ряд Smart. Не уверен на 100% что модельный ряд Back RS не имеет "констант", но что их не "поправить" за разумное время - это точно. У RS нет синалов RXD и TXD для COM-порта. И расшифровки ошибок EC/ES/RS и иже с ними в обозримых пределах нашей страны я не встречал. Может быть где-нибудь в Европе на сервисных курсах...
|
12:56 30-09-2009
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Да, по ремонту. Регистрируйтесь на форуме у Алексея Кобака, спрашивайте, может помогут. Я все больше на SURT последнее время специализируюсь...
|
12:58 30-09-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Подключить к парашюту(PowerChute Personal Edition) штатным USBкабелем из комплекта, на вкладке самодиагностика нажать "здесь" при замене батареи.
|
13:09 30-09-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Блин, промахнулся, что это БЭК.. Правил всегда только Смарты..
_________________ Грызун |
10:03 01-10-2009
|
|
|