Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS1500 (Overload)»

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Приветствую!
Девайс пришёл в состоянии:
Отстутствие транзисторов Q1-Q6(17N40)
Отсутсвие реле RY1

Транзисторы поставлены P17NK40ZFP
Реле нужного не оказалось,вместо одного поставил два,т.е. на плате имеется два посадочных места под реле, стояло одно с раздельными парами контактов.

При включении на холостую(без нагрузки) и от сети и от АКБ работает.При подключении нагрузки (лампочка 100Вт),начинает пищать загорается индикатор "OVERLOAD", лампочка тухнет.

Схемы нет, в поиске инфы не нашёл по этому девайсу.Прошу помощи.
12:11 17-06-2009   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
P17NK40ZFP корпус TO-220FP (пластик) не потянут.
STP17NK40ZFP 400 V < 0.25  15 A 35 W
FQP17N40 400 V < 0.25  16 A 170 W
12:37 17-06-2009   

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Да пластик,но http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FQP17N40 вот здесь вроде является полным аналогом, правда в даташит не заглядывал.
13:23 17-06-2009   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Там и написано что аналог STP17NK40Z, а это и значит что корпус TO-220 (не изолированный) и параметры соответственно 400V <0.25 15A 150W
13:41 17-06-2009   

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Ну дак отличие то не большое,т.е. работать должен.Согласен что полную мощность не потянет, но 100Вт то работать должен?
13:53 17-06-2009   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

ataman :
Согласен что полную мощность не потянет, но 100Вт то работать должен?

не факт
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
14:32 17-06-2009   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Первый раз столкнулся с проблемой, когда мне привезли вместо IRFZ44 (TO-220) IRFIZ44 (TO-220FP). Сначала обрадовался, не надо изолирующие прокладки ставить, а когда заменил, бесперебойник не захотел работать. Стал разбираться
IRFZ44V N CHANNEL 55A 60V 115W
IRFIZ44N N CHANNEL 31A 55V 45W
15:00 17-06-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А почему не пишем партномер? 640-ххххх
можно поставить транзисторы IRG4BC30FD, они подороже, но надёжнее, ставил такие на замену в Back-UPS RS800
Но это не всё. Мелкоту, которая на раскачке силовых транзисторов проверил? Там, вероятнее всего, что-то битое, обычно силовые за собой тянут.
Попробуй в поиске по конфе набрать Back-UPS RS800, это вроде бы из этой серии.
16:16 17-06-2009   

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Прошу прощения,упустил. 640-0253E. При работе без нагрузки показывает мощность нагрузки 147Вт.
Схему бы или кусок хотя бы...

Вот тут очень похоже http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=11958&highlight=rs1000
R6(маркировка толи 10A,то ли 16A) - показывает 4кОм(на плате),вопрос: какое сопротивление должно быть этого резистора?

Да проблема в этом резисторе, осталось выяснить точьный номинал,исходя из маркировки 10A(124Ом),поставил 100Ом,всё заработало...
06:00 18-06-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS1500 (Overload)»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group