Список разделов -> Компьютерное железо: «Back UPS CS 500 не работает от батареи.»
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
День добрый, помогите с ремонтом. Симптомы такие:
При вкл. в сеть проходит тест сети(мигают диоды) и тест батареи- всё ОК.
При переключении на батарею без нагрузки (вытаскиваю сетевой шнур) загорается и тухнет индикатор ON BETTERY , пищит около минуты- каждый следущий сигнал пониже, как-бы кандёр разряжается. Далее не подает никаких признаков. При нажатии кнопки вкл. загорается OVERLOAD и тишина. А иногда виснет - ни начто не реагирует приходится отключать батарею.
Изначально заменил батарею, потом все электролиты, проверил реле, прозвонил все элементы- ниче неисправного не нашёл. Что я упустил, и может ли это бить прошивка?
|
09:49 12-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
что означает сие действие.
Заменил? разобрал и прочистил контакты?
McS666 : |
пищит около минуты- каждый следущий сигнал пониже, как-бы кандёр разряжается |
напряжение на батарее при этом какое?
|
18:11 13-06-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
На реле контакты чистил
На батарее 13,16в - при вкл. в сеть 13,58в - при откл прыгает от 9,25в до 10,38в (9,25 когда пищит)
|
12:22 18-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
McS666 : |
при откл прыгает от 9,25в до 10,38в |
да у тебя батарея дохлая, даже если и новая. должно 12В(или чуть больше) затем снижается и при 10,8 происходит отключение.
|
13:11 18-06-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
Большое спасибо за помощь. Точно батарея, вот я расскажу этим продавцам
|
13:40 18-06-2009
|
|
|