Может кто сталкивался, при нагрузке 250Вт(2 лампочки), уходит в перегруз, пищит, сбрасывает нагрузку. Плата 640-0395, S/N BB0412020708. Замена процессора, СТ1(токовый тр-р), IC10 ничего не дала, вснимал с платы IC8(EEPROM), результат тот-же.Где ещё порыть?
Спасибо.
11:27 16-01-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Так ты его и перегружаешь таки. Начальный ток на холодной лампе много больше, чем установившаяся мощность на горячей. Померяй сопротивление холодных ламп и сосчитай, сколько мощности на холодную, в первый момент, потребляется. И не забывай, что 525 - это вольтамперы, а чистых ваттов в этом УПСе допускается примерно 525х0,6= 315 Вт.
_________________
Старый Кот
11:42 16-01-2009   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Рядом такой ИБП держит 300Вт лампочки, без проблем и начинает орать о перегрузке при нагрузке(лампочки) более400Вт, и в PowerChyte показывает правильно нагрузку, а этот и програмно показывает при 100Вт лампочке нагрузку 150Вт, ну и при 300Вт(лампочки), уходит в перегруз.
13:20 16-01-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Vital59 :
а этот и програмно показывает при 100Вт лампочке нагрузку 150Вт

Серийный номер показывает правильно? Если нет, слетела прошивка. В поиск, об этоми писали.
14:31 16-01-2009   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Сменил прошивку, всё заколосилось, всем спасибо.
07:13 20-01-2009   

Roof


Откуда:
Харьков
Сообщений:
1
Регистрация:
09.06.2009

У меня проблема такая же. Как изменить прошивку. Расскажите, пожалуйста. Или покажите где написано.
10:12 09-06-2009   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Ответил в личку.
10:55 09-06-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Back-UPC SE 525 неправильно определяет нагрузку»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group