Список разделов -> Компьютерное железо: «Калибровка новых ИБП»
|
|
Пантер
*****
Откуда: Волжский Сообщений: 119 Регистрация: 26.06.2005
|
Старые (типа APC SmartUps) отлично калибруются замечательной программой UPSDiag, а вот с новыми (типа APC BACK-UPS RS 1500), которые подключаются к компьютеру через USB, UPSDiag работать не хочет.
Как вы калибруете новые ИБП?
_________________ Нет ни Ориджина у меня, ни Тирлайна... |
12:10 30-10-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
А зачем???
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
19:45 30-10-2008
|
|
|
Пантер
*****
Откуда: Волжский Сообщений: 119 Регистрация: 26.06.2005
|
Зачем калибровать? Никогда не сталкивались с ситуацией, что после замены сильно потерявших ёмкость батарей ИБП и на новых работает очень мало?
Тогда вам повезло.
_________________ Нет ни Ориджина у меня, ни Тирлайна... |
21:48 30-10-2008
|
|
|
Пантер
*****
Откуда: Волжский Сообщений: 119 Регистрация: 26.06.2005
|
Я наверное не так выразился. "Новые ИБП" - я имел в виду не из упаковки новые, а нового типа.
_________________ Нет ни Ориджина у меня, ни Тирлайна... |
22:36 30-10-2008
|
|
|
mrBlack
Сообщений: 1 Регистрация: 05.06.2007
|
АРС Рекомендует следующую процедуру калибровки. Полностью заряженный УПС нагружается на 30% и более. Отключается от компьютера (если такое подключение есть) и затем отключается от электрической сети. После отключения нагрузки УПС откалиброван. (Описание процедуры с офицального сайта)
|
20:49 20-01-2009
|
|
|
aikon
***
Откуда: Донецк Сообщений: 24 Регистрация: 13.07.2007
|
попробуйте восползоваться новой версией "upsdiag2"
старая 1.3 может не понимать "новые" упсы
_________________ Очень ленив. для проявления работоспособности требуется пнуть..... |
22:14 29-01-2009
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
aikon : Вы это о чем ???
|
14:35 18-02-2009
|
|
|