Данный UPS неправильно определяет нагрузку,подключена нагрузка
300вт (лампа накаливания).В терминале определяется всего 21%.
Значение константы P=CA,при установке его в FF значение 40%.
Плата 640-0732 rev 16.
Как можно откалибровать показание нагрузки?
20:33 05-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Firmware rev ? s/n ?
10:52 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

s/n GS99250077151 плата 640-0732P rev 16
52.11.I
12:25 06-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

dima77,
P--->CA уже задрано вверх, (imxo)просмотрел в базе прошивок -по 00 адресу (для многих вариаций 700ток) P---> A6-AD
А по -8V сильно бьют пульсации ?
13:28 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

стабильно -8.5v,мерял на IC8-11 и IC 17-1 нога,была подключена нагрузка примерно 40вт
14:14 06-01-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

dima77 :
стабильно -8.5v,мерял

Мерял чем? Тестером? Посмотри осциллографом пульсации! Они тестером не меряются! Или просто поменяй кондёры по -8В
_________________
Старый Кот
14:43 06-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Недавно мерил на старушках исправных( SU700I и SU1400Inet)- 40-60мV пульсации по -8V!
А давайте зайдем с др боку -вы это эксплуатируете сами все9ЛЕТ ?
А с чего занялись творческим поиском и обнаружили это несоответствие ?
Паяльник 40/60/90W cколько кажит ?
При работе UPS от сети и на батареях показания мощности изменяются ?
а показания вых напряжения правильны( при работе от батарей)
220/230/240V

Последний раз редактировалось: TimH (15:01 06-01-2009), всего редактировалось 1 раз
14:47 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

При работе UPS от сети и на батареях показания мощности не изменяются.
UPS достался в "наследство" на работе выкидовали. Заменить кондеры по -8V это С54,С53?
14:58 06-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

да !

а показания вых напряжения правильны( при работе от батарей)
220/230/240V
15:04 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

показания мощности не изменяются,напряжения правильные
15:06 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

вых от батарей 230V
15:10 06-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Дядя Боря,
1000 изв но 500mV замерить и довести (неработающий) и
до 40-60 (замерить удается и вот сия старушкой Ц4352)
http://foto.ixbt.com/photo/221164/14693ptQRUGguGv/279428w.jpg
на фото это я совсем др измеряю !
dima77,
Не торопитесь греть пояльник на С54,С53 ......
15:19 06-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

Пульсации по -8V мерять на IC8-11?В норме сколько?И если все в норме, то где дальше копать?Заранее спасибо.
16:04 06-01-2009   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Они в большенстве неправильно меряют.
10:34 07-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

Но UPS ошибается практически в 2 раза.
10:53 07-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

TimH, Пульсации по -8V где то 30mV.Напряжение -8.5V.
20:37 07-01-2009   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

dima77 :
Но UPS ошибается практически в 2 раза.

У меня нет под рукой такой платы, но во многих токовый трансформатор подключен к кусочку печатной дорожки и меряет падение на ней. Может быть разброс толщины меди, приой как там растёкся и т.п. Посмотрите внимательно на плату, может там чего пропаять или, наоборот, подрезать.
Но это если очень хочется. А так, неправильное определение мощности нагрузки , имхо, неисправностью не является.
09:32 08-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

dan_ko, а как тогда контролировать,какая нагрузка на UPS висит?
18:20 08-01-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

dan_ko :

к кусочку печатной дорожки и меряет падение на ней.

Так реализовано измерение на плате у более мощных 2200/3000 (см схему 735плат там даже на бумаге этот момент отображен !
то dima77
Нет ли чего кем то допаенного ,не родного на плате
Ну и последнее что приходит В ГОЛОВУ это покружиться у 6 ноги ic10, С58 ,R88 ,IC8(+12V,-8V) и тп
18:49 08-01-2009   

dima77
***


Сообщений:
20
Регистрация:
05.01.2009

TimH, Сопротивление R88 замерил =39кОм,по схеме должно быть 49.9кОм?Или схема несовпадает?
19:57 08-01-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 700RM неправильное определение нагрузки»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group