Не включается, моргает красным цветом. Плата 640-0395 REV03
Где можно найти схему к этому UPS и как его подключить к ПК через COM порт??? т.е. интересует распайка RJ-45(10) --> COM
Заранее спасибо
09:15 29-10-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Аккумулятор менялся? Что написано на "красном" - "overload"?
_________________
10:10 29-10-2008   

Леонид С.



Сообщений:
3
Регистрация:
29.10.2008

Аккумулятор менялся в первую очередь.
Красное моргание согласно мануалу означает "Shut down by software"
Поэтому и интересует схема...
10:35 29-10-2008   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Как вариант.
APC Back UPS ES-525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.
13:40 29-10-2008   

Леонид С.



Сообщений:
3
Регистрация:
29.10.2008

Алексей, спасибо! Действительно это реле отгорело.
После лечения проблемы выросла другая:
после включения с 100W нагрузкой после самотестирования начинает ругаться что перегружен до ужоса а если стартануть без нагрузки и потом подкинуть те же 100W то нормально работает и даже держит эту нагрузку без напряжения.
В чем грабли?
P.S. И все равно, у кого нибудь есть схема этого аппарата - их больше сотни и всякое может вылезти не хочется напрягать людей по всяким мелочам.
15:40 13-11-2008   

Список разделов -> Детский сад: «UPS BE525-RS»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group