Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS N-Power S1500E»
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Мня,сделал и ..попал. Он даже по приходу был живой,только на батареях не держал(заметте это!!) .Выяснилось,что сгорел инвертор -всего 4 ключа!!! IRF3205(никаких аварий не было ). Заменил -заработал. НО на батареях держит лампочку минуты 2-3 !!! Есть индикатор заряда батарей -падает прямо на глазах. И ЕЩЕ!! также быстро(по индикатору) заряжает батареи. Батареи менял на новые. Просто мня какая-то. Плата UPSа всего в две ладони. Довольно-таки понятный монтаж. Кто-нибудь подскажет что это может быть теоретически,куда мне лезть?? Единственное препятствие в этом аппарате: субмодуль по центру платы, на котором все закрашено белым.
|
10:55 04-10-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
а калибровка?
_________________
|
20:02 04-10-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Отвечаю из вежливости(участие ведь есть). Входы есть: и сом и usb. мсх. памяти нет. На субмодуле(закрашенном) 3 мсх по 14 ног(скорее цифра), проц DIP на 28ног заклеен бумажной Ver 1.11, еще мсх...да ладно. Шнуров нет, проги нет,да и видел ли кто такие UPSы. Абидна, панимаш. Да я калибровку даже на APC не делаю(не учили).
|
13:46 05-10-2008
|
|
|
Nork
*******
Откуда: Протвино Сообщений: 2615 Регистрация: 30.06.2004
|
Игорь,выйди в оффтоп или приват,у мню инет через анус дышит
_________________ Нет нерешаемых проблем, есть нерешительные люди. |
13:54 05-10-2008
|
|
|