Список разделов -> Компьютерное железо: «back-UPS CS475 пищит не проходит тестирование»
|
|
herroi
Откуда: барнаул Сообщений: 2 Регистрация: 01.09.2008
|
Бесперебойник не проходит тестирование все проверяет и в конце пищит и оверлоад горит. От аккумулятора вообще не запускается.Посмотрел на сайте советы на аналогичные бесперебойники. Проверил конденсаторы, заменил релюху (контакты подгоревшие), все равно пищит и вместо -8вольт -10,1 это нормально?
|
04:55 02-09-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Да хоть -12V -
лишь бы пульсации были малы (дестки мV а не сотни мV) !
Одно из предназначений этих -8V ЭТО питание Операционного усилителя.Питание последнего двухполярное (+12V,-8V)
PS А перегрузка при отсутствии нагрузки ?какая нагрузка ?
Конденсаторы надо менять и когда пульсации уменьшаться то возможно и потеплеет
но часто пишут что помогает вот это
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=10424
|
09:15 02-09-2008
|
|
|
herroi
Откуда: барнаул Сообщений: 2 Регистрация: 01.09.2008
|
Действительно дело было в релюхе. Новая которую поставил оказалась бракованная! Вроде сопротивление контактов маленькое, все звонится на замкнутых и разомкнутых контактах но при разборке оказалось что средний контакт чуть выступает за габариты корпуса сбоку!. Поставил релюху с прозрачным корпусом для того чтоб не разбирать больше и все пошло.
|
04:49 21-09-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
ну вот, всё дело в прозрачности корпуса!!!!!
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |