Список разделов -> Компьютерное железо: «Спецы помогите и ИБП!!!»
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
У меня такая проблемма, на ИБП APC Smart-UPS 1400i Net (белый) когда меняли батареи (не я), их подключили, а потом начали ставить кожух коротнули плату (судя по отметкам на кожуже, то коротнули с двух сторон примерно 4-5 см от края платы), у меня есть схемы. Есть кто из Владивостока?????
|
20:45 22-08-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Как же меняли там же специальная темная изолирующая прокладка по всей поверхности платы должна была быть!!!!
Да и для замены аккумуляторов не надо кожух было трогать( 6 винтов открывать ? )
ps А больной теперь что говорит ?
|
21:36 22-08-2008
|
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
Никакой защиты на плате не было, там вообще чтобы батарею заменить, нужно только отщёлкнуть морду (а они..... кожух сняли...). Теперь на нём реле щёлкает беспрерывно (даже несколько), на батареи ток заряда не идёт вроде, от батарей включается, тока релюхи щёлкают, а на морде горит: все светодиоды потребления, перегрузка, перечёркнутая батарея, и синусоида вверх (причём от батарей он при нажатии кнопки отключения на морде он отключается, а когда подключаешь штекер от розетки выключить его можно только отключив его от розетки). Тестером мерил напряжение на выходных розетках (есть только когда его запитываешь от розетки) оно скачет максимум до 200 вольт. На плате визуально ничего палёного нет. Вентилятор при включении запускается. Что делать не знаю.... схему платы на него нашёл в интернете, могу отправить на мыло... Ели кто поможет отремонтировать, то заплачу 500 рублей (могу отправить по почте денежным переводом) ну типа чисто символически за помощь....
|
16:01 23-08-2008
|
|
|
andros
***
Откуда: Якутия Сообщений: 20 Регистрация: 08.05.2007
|
Craygen, Проверь в первую очередь полевые транзисторы преобразователя , на момент пробоя . На радиаторе должны стоять .
|
07:46 25-08-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
А я бы ему прошивку залил... мало ли чего они там коротнули.. было такое.
_________________
|
11:23 25-08-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Я бы програмно достучался до больного и распросил -что у него болит !
А изолирующая прокладка должна была быть -два отверстия 4мм видите на плате? Это для фиксации этой прокладки -простыни!!
ps Господа человек просит помощи в ремонте
|
12:49 25-08-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
-от батарей включается- ЭТО ХОРОШО
1)повторите включение ОТ БАТАРЕЙ
2)выключите (ТОЛЬКО НАЖАТИЕ КНОПКИ НЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ)
3) подержите кнопку OFF, ШЕЛЧЕК РАЗДАЛСЯ ?
Пункт номер три устройство само выполняет (делает )через несколько десятков секунд,минут
При работе в пункте один можно спокойно распросить больного
если раздрожают шелчки перейдите в пункт 2
и опять у вас есть время(несколько десятков секунд,минут) распрашивать больного сравнивать ссостояния регистров
я могу сравнить со своим( вот тут сбоку лежащим) и говорить
Может какая зацепка появиться
|
13:32 25-08-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
К ДАВНО мирно леж ups подключите кабель 940-0024
подайте питание:
щелкнуло реле и взвыл на некоторое время вентилятор(ежели аккумы не сильно разряжены и температра не как на юге)
Теперь можно кое чего узнать
1)PowerChute 5.2.3
ПОказывает вх напряж, частоту ,статус он лайн ,температуру.
выгружаем PowerChute
регистры статуса через гипертерминал,apcfix и тд
1)регитр 1 =40(ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ НАПРУГИ) ready to ......
др регистры и статус =00
Ежели вынуть шнур питания то появится статус 04 smart boost
а У вас что то должно отличаться через это можно будь думать над схемой и и искать
|
14:30 25-08-2008
|
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
TimH : |
К ДАВНО мирно леж ups подключите кабель 940-0024
подайте питание:
щелкнуло реле и взвыл на некоторое время вентилятор(ежели аккумы не сильно разряжены и температра не как на юге)
Теперь можно кое чего узнать
1)PowerChute 5.2.3
ПОказывает вх напряж, частоту ,статус он лайн ,температуру.
выгружаем PowerChute
регистры статуса через гипертерминал,apcfix и тд
1)регитр 1 =40(ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ НАПРУГИ) ready to ......
др регистры и статус =00
Ежели вынуть шнур питания то появится статус 04 smart boost
а У вас что то должно отличаться через это можно будь думать над схемой и и искать |
А где мне кабель достать???? У меня нету. И распайки кабеля нету, если бы была, то не проблема сделать... Отверстий много на плате... может она и была, но теперь её нету... я вообще не особо разбираюсь в электронных платах.. Проблема заключается в том, что нет кабеля, TimH у тебя есть распайка кабеля?
|
16:40 25-08-2008
|
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
TimH : |
-от батарей включается- ЭТО ХОРОШО
1)повторите включение ОТ БАТАРЕЙ
2)выключите (ТОЛЬКО НАЖАТИЕ КНОПКИ НЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ)
3) подержите кнопку OFF, ШЕЛЧЕК РАЗДАЛСЯ ?
Пункт номер три устройство само выполняет (делает )через несколько десятков секунд,минут
При работе в пункте один можно спокойно распросить больного
если раздрожают шелчки перейдите в пункт 2
и опять у вас есть время(несколько десятков секунд,минут) распрашивать больного сравнивать ссостояния регистров
я могу сравнить со своим( вот тут сбоку лежащим) и говорить
Может какая зацепка появиться |
Попробую чуть позже, в данный момент не могу.
|
16:42 25-08-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
"..я ВООБЩЕ не особо разбираюсь в электронных платах.." TimHа жалко,он ведь и правда верит.. таким людям.
|
17:30 25-08-2008
|
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
МИА : |
"..я ВООБЩЕ не особо разбираюсь в электронных платах.." TimHа жалко,он ведь и правда верит.. таким людям. |
Что значит таким людям?????
|
17:53 25-08-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Craygen : |
А где мне кабель достать???? |
КУПИТЬ у производителя,продавца UPS
Craygen : |
Отверстий много на плате... |
плата крепиться с пом 5и винтов
и остается два для фиксации той самой .....
КОРОТНУТЬ НАДО БЫЛО УМУДРИТЬСЯ -ЗНАЧИТ И ПЛАТА БЫЛА НЕ ЗАКРЕПЛЕНА
в ремонт к хорошему спецу !!!
|
07:28 26-08-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
"в ремонт к хорошему спецу !!!" единственный светлый совет за весь пост
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
11:55 26-08-2008
|
|
|
Craygen
*
Сообщений: 6 Регистрация: 22.08.2008
|
TimH : |
Craygen : |
А где мне кабель достать???? |
КУПИТЬ у производителя,продавца UPS
Craygen : |
Отверстий много на плате... |
плата крепиться с пом 5и винтов
и остается два для фиксации той самой .....
КОРОТНУТЬ НАДО БЫЛО УМУДРИТЬСЯ -ЗНАЧИТ И ПЛАТА БЫЛА НЕ ЗАКРЕПЛЕНА
в ремонт к хорошему спецу !!! |
Купить у продавца не реально, на мой ИБП в сервисном центре за кабель запросили 3200 рублей, это при том-что сам ИБП новый стоит 5700 рублей. И куда это годится..... Ты говоришь у тебя есть такой ИБП, у тебя кабеля нет?
|
16:09 26-08-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1853 Регистрация: 05.08.2005
|
В конфе есть раздел "Ремонтникам UPS будут полезны эти ссылки" Так вот Вам туда.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
22:43 26-08-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
Craygen, "сервисном центре за кабель запросили 3200 рублей" класс!!! не всех дураков война убила
Кабель Вам не поможет. Смотрите по отметинам на плате в каких цепях произошло замыкание.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
13:17 27-08-2008
|
|
|