Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Inelt Monolith II 3000RM - не видит сеть.»

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
От аккумуляторов UPS включается, пишет, что все параметры -ОК. Только AC in - Fail. Инвертор в таком виде не хочет запускаться.
Если подключить сеть без аккумуляторов, то UPS тоже включается, но пишет, что BATT. in - Fail.

Если подключить и сеть и аккумуляторы, то выгорают предохранители F1A, F2A вместе с транзисторами Q04...Q06.

Первоначально были сгоревшими Q04...Q06=FQA38N30 с обвязкой+SG3525, Q13...Q16=10N120BND, UC3845, немного мелочёвки и дорожек. Просто на ходу сняли панель управления...

UPS достаточно сложный. Как бы по шагам его восстановить?

Сгоревшие узлы прорисовал, но ясности по всему UPS не сильно прибавилось. Может, кто подскажет где у него что?
Сгоревшие элементы обведены волнистыми линиями.
http://macoboot.at.tut.by/shemes/3000rm.jpg
Есть что похожее по схемотехнике, чтобы была схема в свободном доступе?
12:45 23-06-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

macoboot :
Q13...Q16=10N120BND

Это IGBT транзисторы, полный аналог IRG4PH50UD
12:52 23-06-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Сборки CN11, CN12 менял? по идее должны вылететь вместе с транзисторами.
12:58 23-06-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Судя по сгоревшей дорожке SG3525 тоже надо менять.
13:02 23-06-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Цитата:
полный аналог IRG4PH50UD

Именно их и поставил.
Сборки CN11, CN12 не менял. На них элементы звоняться как исправные и одинаково. Всего там три одинаковые сборки.
SG3525 была дохлая; конечно, заменил.
14:04 23-06-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Схемы нет, да и в ремонт не приносили. Но есть предположение, что на UC3845 выполнен преобразователь, с трансформатора которого снимаются сигналы на управление Q13...Q16=10N120BND, точнее через сборки CN11,12. Или это преобразователь для зарядки?
14:21 23-06-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Вот разбираюсь дальше...
Если запитать UPS от сети и не подключать батарею, на выходе должно быть 220В?
На дисплее: AC:OK BAT:OK NO OUTPUT.
При этом мигает лампочка NORMAL -готов переключиться на инвертор.
Можно ли принудительно переключить на байпас?
Ни того ни другого в Инструкции по эксплуатации я не нашёл.

Если запустить инвертор (нажать ON), на затворах Q4..Q7 появляются импульсы.
Транзисторы тем временем отсутствуют.
Загорается лампочка FAULT, появляется надпись INVERTER: FAULT.
На выходе появляется 220В.
Это как в инструкции пример.

Если запаять Q4 и Q7, то UPS не проходит системный тест при подаче 220В.
На затворах Q4..Q7 появляются последовательно импульсы, увеличивающиеся по ширине.
На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.
А по идее должен запуститься...
Q4..Q7=FQA38N30 заменил на IRFP4242.
Нарисовал ещё часть, чуть позже выложу.
11:31 14-07-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

macoboot :
На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.А по идее должен запуститься...

Не должен, это напряжение со схемы зарядки, ток ограничен, поэтому просадка напряжения, без батареи не получится.
12:20 14-07-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Inelt Monolith II 3000RM - не видит сеть.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group