Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Inelt Monolith II 3000RM - не видит сеть.»
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
От аккумуляторов UPS включается, пишет, что все параметры -ОК. Только AC in - Fail. Инвертор в таком виде не хочет запускаться.
Если подключить сеть без аккумуляторов, то UPS тоже включается, но пишет, что BATT. in - Fail.
Если подключить и сеть и аккумуляторы, то выгорают предохранители F1A, F2A вместе с транзисторами Q04...Q06.
Первоначально были сгоревшими Q04...Q06=FQA38N30 с обвязкой+SG3525, Q13...Q16=10N120BND, UC3845, немного мелочёвки и дорожек. Просто на ходу сняли панель управления...
UPS достаточно сложный. Как бы по шагам его восстановить?
Сгоревшие узлы прорисовал, но ясности по всему UPS не сильно прибавилось. Может, кто подскажет где у него что?
Сгоревшие элементы обведены волнистыми линиями.
http://macoboot.at.tut.by/shemes/3000rm.jpg
Есть что похожее по схемотехнике, чтобы была схема в свободном доступе?
|
12:45 23-06-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
macoboot : |
Q13...Q16=10N120BND |
Это IGBT транзисторы, полный аналог IRG4PH50UD
|
12:52 23-06-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Сборки CN11, CN12 менял? по идее должны вылететь вместе с транзисторами.
|
12:58 23-06-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Судя по сгоревшей дорожке SG3525 тоже надо менять.
|
13:02 23-06-2008
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Цитата: |
полный аналог IRG4PH50UD |
Именно их и поставил.
Сборки CN11, CN12 не менял. На них элементы звоняться как исправные и одинаково. Всего там три одинаковые сборки.
SG3525 была дохлая; конечно, заменил.
|
14:04 23-06-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Схемы нет, да и в ремонт не приносили. Но есть предположение, что на UC3845 выполнен преобразователь, с трансформатора которого снимаются сигналы на управление Q13...Q16=10N120BND, точнее через сборки CN11,12. Или это преобразователь для зарядки?
|
14:21 23-06-2008
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Вот разбираюсь дальше...
Если запитать UPS от сети и не подключать батарею, на выходе должно быть 220В?
На дисплее: AC:OK BAT:OK NO OUTPUT.
При этом мигает лампочка NORMAL -готов переключиться на инвертор.
Можно ли принудительно переключить на байпас?
Ни того ни другого в Инструкции по эксплуатации я не нашёл.
Если запустить инвертор (нажать ON), на затворах Q4..Q7 появляются импульсы.
Транзисторы тем временем отсутствуют.
Загорается лампочка FAULT, появляется надпись INVERTER: FAULT.
На выходе появляется 220В.
Это как в инструкции пример.
Если запаять Q4 и Q7, то UPS не проходит системный тест при подаче 220В.
На затворах Q4..Q7 появляются последовательно импульсы, увеличивающиеся по ширине.
На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.
А по идее должен запуститься...
Q4..Q7=FQA38N30 заменил на IRFP4242.
Нарисовал ещё часть, чуть позже выложу.
|
11:31 14-07-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
macoboot : |
На ВАТ+ напряжение просаживается со 100В до 50...10В. Батарея не подключена.А по идее должен запуститься... |
Не должен, это напряжение со схемы зарядки, ток ограничен, поэтому просадка напряжения, без батареи не получится.
|
12:20 14-07-2008
|
|
|