Стоит АКБ EP1229W какой-то уж больно старый. Подкинул Sven1270(больше нечего)
Включился. Помигал индикаторами, потестил батарейку. При отключении от сети переключился на батарею, потом обратно, вроде все путем. Выключаю, а он не выключается, переходит на АКБ. В общем с пятого раза выключил. Потом не мог включить, только короткий писк. На следующий день: (АКБ поставил старый) Включаю, а он мигает обоими красными индикаторами Led4="весы" Led6=АКБ неисправен и в такт пищит с кнопки не выключается. Поставил новый тоже мигает но не пищит.
Плата № 640-0232G Rev7 проц. PD228-0001 Rev3
Посоветуйте АКБ на замену.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
15:30 24-03-2008
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Посмотрите напряжение батареи и ток заряд-разряд. Возможно, что когда он не хотел выключаться, то выключился не совсем, и за ночь посадил батарею. Такое бывает например при микроутечке кнопки. А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт.
|
06:50 25-03-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
dan_ko : |
А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт. |
какая чушь если на батарее 12 вольт то упс уже включатся не будет или сразу уйдёт в аварию!!!
Alex Burns, читайте внимательно форум!!! всё расписано. Батарею надо ставить не другую а заведомо хорошую у которой хотя бы 12,6 вольта есть, а потом уже смотреть как себя ведёт.
Попробуйте включить его и в работе отключить акб, так Вы проверите рабает ли заряд.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
09:27 25-03-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Меня немного смутило различие по емкости, потому и спросил чем заменять.
Напряжение обеих батарей порядка 13.05 В Сегодня он включается мигает индикаторами (см. выше) но не пишит с обеими батареями. При откл. АКБ в работе UPS выключается.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
13:15 26-03-2008
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
val : |
А какая батарея значения не имеет, лишь бы исправная и 12 Вольт. какая чушьесли на батарее 12 вольт то упс уже включатся не будет или сразу уйдёт в аварию!!!Alex Burns, читайте внимательно форум!!! всё расписано. Батарею надо ставить не другую а заведомо хорошую у которой хотя бы 12,6 вольта есть, а потом уже смотреть как себя ведёт.Попробуйте включить его и в работе отключить акб, так Вы проверите рабает ли заряд. |
Если своих мыслей не, то проще чужие обозвать, даже не вникая. Батареи называют например 6-ти Вольтовыми, 12-ти Вольтовыми и т.д.
Никому в голову не прийдёт сказать 12-ти и 6 десятых Вольтовая батарея.
И кстати большинство упсов нормально включатся при напряжении 12 Вольт.
|
09:07 27-03-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
dan_ko : |
Никому в голову не прийдёт сказать 12-ти и 6 десятых Вольтовая батарея. И кстати большинство упсов нормально включатся при напряжении 12 Вольт. |
Вы не правы, включиться то они включаться, а вот пройти тестконтроль вряд ли. то есть для фонариков их использовать можно, а вот для ЮПСА
уже не пойдет.
|
10:49 27-03-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Продолжение: Оказывается UPS не клиентский, а наш. Был на сайте производителя в форуме, много разного понаписано, но суть такова, что велика вероятность слета мозгов. Особенно понравилась фраза одного из участников "...при такой-то индикации это говорит о внутренней неисправности UPS, правильный диагноз могут поставить только в АСЦ" эта фраза встречалась в неск. разных темах.
Мне бы хотелось уточнить след. моменты: Весь софт по APC вкл прошивки платный? Кабель для калибровки можно преобрести только при покупке софта? Спасибо.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
14:50 28-03-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Вопрос попутно: Есть заводской кабель:
2-------9
мама 3-------6 папа
5-------7
выв. 1, 4, 6-9 not connect Должен быть еще хотя бы один провод?
для чего он такой, или он неисправен (синего цвета)
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
15:04 28-03-2008
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
По поводу софта : поищите в нете APCfix и UpsDiag.
Там-же найдёте прошивки. Но это не значит, что нужно сразу выпаивать флэшку и перешивать. Кабель нетрудно спаять самому. Он называется 940-0024. http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
А барахлят чаще всего реле.
Успехов.
|
15:09 28-03-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
dan_ko : |
не значит, что нужно сразу выпаивать флэшку и перешивать. |
Согласен
Такой кабель есть (спаял давненько) Про APCfix скажу шефу пусть полную версию качает
UpsDiag скачал, но вроде для Бэков не подходит, (или не для всех Бэков)
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
15:27 28-03-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Берс, я уже СТО раз трахал тебя и буду перетрахивать!! НИКОГДА НЕ хочешь САМ искать и делать!! В поиске СТО процентов есть, и не хер за батарею цепляться!! УЧИСЬ УЧИТЬСЯ у других и ЗАПИСЫВАТЬ опыт!! Мля,достал. Вчера смотрел свои записи -ЕСТЬ!! Такое впечатление - что живете один в мире и никто НЕ встречал такой неисправы..Я сам узнал такое ИМЕННО с подачи Мастеров! Только я записал, запомнил и недавно применил уже с новой моделью.
|
16:43 28-03-2008
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Бек-про это типа продвинутый.
|
17:20 28-03-2008
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
Бек-про это типа продвинутый. |
если правильно помню, даже урезанный апсфикс они слушаются...
_________________ все |
18:38 28-03-2008
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Заменил все емкости 22 мкф*16В аппарат заработал. Всем спасибо.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
15:40 25-04-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Именно про это я и писал и из конфы это известно...
|
13:14 28-04-2008
|
|
|