Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powecom BNT-600AP -сгорел R29.»
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Нужен номинал.
Вокруг всё целое. Что за цепь, в которой он стоит?
|
12:06 10-04-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
macoboot, мало информации, есть плата BNT-V3.0, R29=1ком, цепь 12В-база Q11, чувствую не то, посмотри версию платы, схемы нет, но может другую плату посмотреть.
|
12:18 10-04-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
200КОм (красный,черный,желтый, золотой) плата BNT2-V1.0
|
12:33 10-04-2008
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Спасибо, solo.
PCB: BNT2-V1.0
С новым аккумулятором UPS включается и от него работает.
Каждые 3сек. пытается перейти на сеть -щёлкает реле.
С7=10мкФ х100В усох в 2раза.
Запаял R29. Всё работает.
|
10:45 11-04-2008
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|