Список разделов -> Детский сад: «проблема при работе от батареи APC Back-UPS RS 1000»
|
|
AVT
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2 Регистрация: 05.04.2008
|
Доброго всем времени суток! Суть проблемы в следующем: при работе от батарей напряжение на выходе становится 178 В. С UPSами раньше дела не имел поэтому первой мыслью было заменить батареи - заменил - эфект тоже. Далее произвёл вскрытие данного монстра и решил проверить внутренности, но кроме конденсатора 47мкФ 450 В. который показывал при прозвонке 58 мкФ ничего подозрительного не нашёл. Схемы соответственно нет, поэтому работаю методом научного тыка. У кого есть какие мысли, просьба откликнуться. Охота его победить. Кстати у меня 2 таких UPSа и на обоих проблема одинаковая
|
08:15 05-04-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
AVT : |
методом научного тыка |
Во, оказывается тык бывает ещё и научным. Сам хотя бы понимаешь, что измеряешь. Уже не раз об этом на форуме писали. Приборы рассчитаны на измерение среднего значения напряжения синусоидальной формы, на выходе Back'ов напряжение прямоугольной формы. Прибор просто врёт. Нет у тебя никакой проблемы с железом, есть проблемы с головой, книжки нужно читать "Электрические измерения". Для проверки подключи лампы на выход и в сеть, будут светить с одинаковой яркостью, значит действующее напряжение одинаковое.
|
08:46 05-04-2008
|
|
|
AVT
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2 Регистрация: 05.04.2008
|
За совет с лампочкой спасибо, действительно светит одинаково, а вот грубить было и необязательно. Да, забыл, Да, чувствую себя полным идиотом бывает у всех, особенно в попыхах и от радости приобретения двух неплохих UPSов нахаляву
|
09:37 05-04-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
AVT, если бы вы начинали изучение проблемы с поиска, то
наверняка нашли ответ на ваш вопрос в поиске.
|
18:49 06-04-2008
|
|
|