Список разделов -> Оффтопик: «Выбор батареи для ИБП»
|
|
KAA
Мастер
Откуда: Иркутск Сообщений: 1275 Регистрация: 16.07.2005
|
Коллеги, помогите с выбором батареи для ИБП.
Отдали мне Back-UPS Pro 650VA и Smart-UPS SC 620VA с дохлыми батареями. Интересуют производители батарей для них с оптимальным соотношением цена - качество. Перед покупкой хотелось бы совета знающих людей
|
19:26 18-02-2008
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
ИМХО Поиск по форуму -> CSB
|
22:14 18-02-2008
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
12V 12Ah CSB стоит у нас около 1000 рублей. Аппараты не плохие. Для дома самое то!
|
04:48 19-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
CSB конечно самые из распространенных! Пошел смотреть кучу снятых и нормально отработанных(я такие НЕ ставлю и в продаже не видел)- CGB. Еще мы покупаем SVEN-тоже хорошие.
|
09:32 19-02-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
KAA, уделите особое внимание массе, меньшая масса первый
признак левизны батареи.
|
16:16 19-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Добавлю. Воры при этом за ценой НЕ гонятся. Почуял дешевку: плюнь,перекрестись, иди дальше.
|
17:55 19-02-2008
|
|
|
KAA
Мастер
Откуда: Иркутск Сообщений: 1275 Регистрация: 16.07.2005
|
Вообщем купил SVEN. CSB у нас мало и довольно дорогие - 1200р примерно за 12А. По весу вроде с родным не отличается, руками по крайней мере не заметил разницы. Pro 650VA проверил, минут 30 работает с офисным системником и 19" LCD. Возник теперь вопрос по софту. Аппарат 98г. с ним наверное была PowerChute plus, но ее вроде для ХР не было. А Personal Edition 2.0 просит по USB подключить. Подскажите пожалуйста, какой софт под ХР для СОМ порта идет.
Smart-UPS SC 620VA пока не подключал, не донес еще до работы. Думаю они не сильно отличаюся.
И еще принесли вот такой - Best Patriot 420. В нем 7А батарея. Рабочий. Тоже выход СОМ есть, только распиновку кабеля для этого зверя не нашел. Может встречался кто с таким.
|
14:00 27-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
KAA, зачем нужен софт, подключи через hyperterminal, систему команд я скачал здесь. http://flashwolf.lcc.ru/
Smart-UPS SC 620VA, на самом деле не смарт, команд у него немного.
|
14:29 27-02-2008
|
|
|
KAA
Мастер
Откуда: Иркутск Сообщений: 1275 Регистрация: 16.07.2005
|
kokur : |
подключи через hyperterminal |
Тогда удобнее UpsDiag. Просто интересно посмотреть чего там в фирмовых прогах, пощупать.
|
14:39 27-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Да я бы и сам не прочь фирменную посмотреть. В UpsDiag не все команды реализованы.
|
15:26 27-02-2008
|
|
|