Диагноз сказать не могли,принесли бумагу от конкурентов(у них валялся 4 мес.!!), это вина клиента за такой срок. Короче, на вид все целое, поставил новую батарею, поставил на заряд включенным. На батарее подозрительно мало -ДО 13 вольт. Хрен с ним, стоит UPS заряжается..Вдруг(через очень продолжительное время) UPS переходит на батарею прямо на глазах, напруга сети стоит. Подозреваю реле байпас. Вот какое -не ведаю. Такие UPS раритет. Внутренности очень похожи на Nippon. Недавно был такой(яронец), у них по середине платы стоит мостик на диодах, прогорает плата под ним до дыры(это я про Nippon). Вот реле на Mustek. Сзади на плате -сетевой входной разьем,от него за тепоотводом ключей 4 реле :RY 02,01,03,05. Далее, ближе к морде еще один сетевой разьем, уже от выходных гнезд,прямо у этого разьема еще реле-RY04. Вопрос : какое из этих реле -байпас?? Был бы это UPS -Powercom вопроса бы не было. А эти клоны гребанные: Nippon и Mustek - очень редки и есс-но не освоены.
|
14:10 04-02-2008
|
|
|
evas
******
Сообщений: 660 Регистрация: 25.12.2004
|
МИА : |
Может прекратим ВЫДРЮчиваться с английским и напишем ТАК чтобы Людям было понятно!!! |
|
16:45 04-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Без проблем,меня под...ками не запугаешь. Это то первое реле, которое либо: пропускает сеть через фильтры мимо преобразователя при хорошей сети, либо включает выход UPSа к инвертору батарей и UPS выдает сеть с батарей.
|
16:56 04-02-2008
|
|
|
Rush
Модератор
Откуда: г. Калининград Сообщений: 2656 Регистрация: 31.03.2004
|
Игорь, а почту проверял ??
|
17:56 04-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Да,да,все в порядке.Извини, забыл твою фамилию
|
08:53 05-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Rush ик, до схемы руки не дошли,поменял три реле,которые идут на сетевые разьемы на плате...Мня,отстоял включенным весь день,выключил на ночь(кнопкой), утром опять включил и после небольшого отстоя ....опять сам UPS перешел на желтый индикатор!! Может это напруга в сети падает? А я как дурак...В моей розетке как раз днем напруга падает и на многих UPSах виден переход на режим поднятия напряжения.
|
18:41 07-02-2008
|
|
|
Rush
Модератор
Откуда: г. Калининград Сообщений: 2656 Регистрация: 31.03.2004
|
У мастека 190 Вольт жёстко вшито, как минимальное рабочее напряжение.. чуть ниже и Здравствуйте Батареи..
|
19:03 07-02-2008
|
|
|